SEW nur mit Thermofühler ?

Senator42

Level-1
Beiträge
927
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

der Mech. Konstruktuer meint , mit SEW-Motoren an FU dürfen nur Motoren mit Thermofühler verwendet werden.
Ist angeblich eine Aussage von SEW.

Kann das sein?

Ich habe bisher auch Motoren ohne Thermofühler verwendet, An einem Mitsubishi-FU.
Motor wird Handwarm, 35 .. 45 Grad.


Die jetzige Anwendung wird eine Rolle von der immer wieder ein kurzes Stück abgerollt wird, dann Pause 5..10 Sek. und wieder von vorne.
Max. 1,5kW
Wie warm der Motor werden wird, kann ich noch nicht sagen.
Aber wenn er heiss werden würde, stimmt ohnehin etwas nicht.

Frage: Ist der Thermofühler unbedingt nötig ?
 
Motoren an FUs können schneller heiß werden wenn sie so betrieben werden, dass sie ihr Nennmoment auch unterhalb der Nenndrehzahl beibehalten. Außerdem führt eine Veringerung der Drehzahl bei Motoren mit Selbstkühlung zu einer starken Reduktion der Kühlleistung. Es ist daher ratsam Antriebe mit einem Temperaturfühler zu verwenden, aber nicht zwingend Notwendig. Wenn ihr die Motoren so belastet, das es zu keiner erhöhten Erwärmung kommt und/oder die Motoren ausreichen kühlen könnt, sollte das kein Problem sein. Wir haben hier Maschinen diverser Hersteller in denen Motoren ohne Fühler an einem FU hängen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es keinen Parameter wo man zwischen Temperatursensensorauswertung und thermisches Modell umschalten kann? Falls ja, dann wird das vom System wie bei anderen Herstellern aktiv unterstützt und muss entsprechend systemgetestet sein.
Wäre eher interessant ob hier nur über thermische Zeitkonstante gerechnet wird oder ob es sich um ein thermisches Mehrmassenmodell handelt.
 
Hallo Senator42,

bei SEW Umrichtern kann die Temperaturüberwachung über Parameter abgewählt werden, womit auch ein Betrieb ohne Temperatursensoren möglich ist.
Dabei muss aber über eine entsprechende Projektierung sichergestellt werden, dass der Antrieb nur innerhalb der zulässigen Temperaturen arbeitet.

Viele Grüße.
 
Hallo SEW,
kann der MC07B0005-5A3-4-00 mit FBG11B eigentlich CAN oder CanOpen?
Falls ja, gibt es eine DOKU mit den PDO,SDO und Anschlussplan ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Senator42,

es gibt bei einem MC07 mit der Option FSC11B, FSC12B oder FIO21B die Möglichkeit CANopen zu verwenden.
Infos über den Anschluss findet man in der Betriebsanleitung oder dem Systemhandbuch zum MOVITRAC B.
Die Handbücher, sowie die entsprechende EDS-Datei stehen auf der SEW-Homepage zum Download bereit.

Viele Grüße.
 
Zurück