-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich verwende in einer Anlage 3 Movidrive B und dazu das Applikationsmodul "Erweiterte Buspositionierung". Ich habe beim PA1 das Steuerwort 2 gewählt.
Die Sollwertvorgaben möchte ich wie folgt parametrieren:
P100 - Sollwertquelle = Feldbus
P101 - Steuerquelle = Klemmen
Sobald ich die Steuerquelle Klemmen parametriere, muss ich doch die Bits 0 - 2 über die Klemmen schalten um die Freigabe zu bekommen. DI01 ist so wie ich das sehe nicht veränderbar. Aber wie parametriere ich DI02 und DI04 richtig? Eine Auswahlliste habe ich mal mit eingefügt. DI03 ist der Referenznocken. So sieht das dann zusammengefasst aus:
DI01: 0 - Reglerfreigabe || 1 - Reglersperre
DI02: 0 - Schnellstopp || 1 - Freigabe
DI03: Referenznocken
DI04: 0 - Halt || 1 - Freigabe
Kann mir jemand sagen wie ich die Eingänge DI02 & DI04 richtig parametriere?
Gruß
Die Sollwertvorgaben möchte ich wie folgt parametrieren:
P100 - Sollwertquelle = Feldbus
P101 - Steuerquelle = Klemmen
Sobald ich die Steuerquelle Klemmen parametriere, muss ich doch die Bits 0 - 2 über die Klemmen schalten um die Freigabe zu bekommen. DI01 ist so wie ich das sehe nicht veränderbar. Aber wie parametriere ich DI02 und DI04 richtig? Eine Auswahlliste habe ich mal mit eingefügt. DI03 ist der Referenznocken. So sieht das dann zusammengefasst aus:
DI01: 0 - Reglerfreigabe || 1 - Reglersperre
DI02: 0 - Schnellstopp || 1 - Freigabe
DI03: Referenznocken
DI04: 0 - Halt || 1 - Freigabe
Kann mir jemand sagen wie ich die Eingänge DI02 & DI04 richtig parametriere?
Gruß