Digitale Eingänge Parametrieren Movidrive MDX61B

S_Liner

Level-2
Beiträge
365
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich verwende in einer Anlage 3 Movidrive B und dazu das Applikationsmodul "Erweiterte Buspositionierung". Ich habe beim PA1 das Steuerwort 2 gewählt.
Die Sollwertvorgaben möchte ich wie folgt parametrieren:

P100 - Sollwertquelle = Feldbus
P101 - Steuerquelle = Klemmen

Sobald ich die Steuerquelle Klemmen parametriere, muss ich doch die Bits 0 - 2 über die Klemmen schalten um die Freigabe zu bekommen. DI01 ist so wie ich das sehe nicht veränderbar. Aber wie parametriere ich DI02 und DI04 richtig? Eine Auswahlliste habe ich mal mit eingefügt. DI03 ist der Referenznocken. So sieht das dann zusammengefasst aus:

DI01: 0 - Reglerfreigabe || 1 - Reglersperre
DI02: 0 - Schnellstopp || 1 - Freigabe
DI03: Referenznocken
DI04: 0 - Halt || 1 - Freigabe

Kann mir jemand sagen wie ich die Eingänge DI02 & DI04 richtig parametriere?

Gruß
 

Anhänge

  • SEW.jpg
    SEW.jpg
    69,4 KB · Aufrufe: 28
  • SEW 2.PNG
    SEW 2.PNG
    32,6 KB · Aufrufe: 25
Ich hab versucht in mein Projekt zu ehen, aber wenn ich recht erinnere kann SEW das nur Online so anzeigen, wie du das hast.
offline kann man sich irgendwo den PArametersatz rausladen und ansehen.
Da muß ich dann leider passen.
 
Hallo Ralle, vielen Dank für deine Antwort.


Ja also das ist auch nicht das Problem.

Das Problem ist, das ich, wie oben geschrieben, kein Schnellstopp etc. aus der Auswahlliste auswählen kann.

Gruß

Ja, ist klar, ich wollte aber mal schnell in meinem Projekt nachsehen, denn ich habe 2 der Umrichter in einem alten Projekt am Laufen. Geht leider nicht, weil man eben nichts sieht.
Vielleicht meldet sich ja SEW auch noch zu Wort?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halllo S_Liner,

für eine einheitliche Schnittstelle, werden die Binäreingänge bei der Inbetriebnahme der "Erweiterten Buspositionierung" mit fest definierten Funktionen parametriert.

DI00 - keine Reglersperre
DI01 - Freigabe
DI02 - Fehler Reset
DI03 - Referenznocken
DI04 - Endschalter "rechts" geschlossen (optional)
DI05 - Endschalter "links" geschlossen (optional)
DI06 & DI07 - keine Funktion

Am besten führst Du die Inbetriebnahme "Erweiterte Buspositionierung" noch einmal durch, dann werden die Eingänge automatisch eingestellt.

Die Funktion der Endschalter musst Du in der "Erweiterte Buspositionierung" einstellen --> Hardwareensdschalter nutzen "Ja" oder "nein"

Wenn du DI01 - Freigabe/Schnellstopp funktional nicht verwendest, am besten mit X13.8 (24V) brücken.

In der Onlinehilfe oder der Dokumentation vom Applikationsmodul auf Seite 21 ist alles nochmal beschrieben:
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf_u/11335106.pdf

Weiterhin findest Du ein S7 Beispielprojekt zur Ansteuerung via Profinet auf unserer Homepage:
http://download.sew-eurodrive.com/download/soft/SEW_Sample-S7_MOVIDRIVE_Ext-Bus-Positioning_V1-2.zip

Du kannst auch jederzeit unsere kostenfrei Hotline unter 07251/75-1780 kontaktieren...
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achtung, auch nach Änderung der DI-Parametrierung wird bei JEDEM Laden der erweiterten Buspositionierung die dort vorgegebene Parametrierung eingestellt! Deswegen die E-Planer dazu verdonnern, den FU so zu beschalten, wie es SEW vorgibt.
 
Zurück
Oben