Movimot MLK31A über MoviLink/CTT2 parametrieren

Semo

Level-2
Beiträge
114
Reaktionspunkte
45
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moinsen,

wir haben am Freitag mehr oder weniger erfolgreich nen Kommunikationstreiber getestet.

Dabei haben sich 2 Punkte zur Klärung ergeben:
  1. Lassen sich Parameter wie "Rampe t11 auf / ab" erst nach deaktivieren des entsprechenden mechanischen Stellers parametrieren?
  2. Gibt es eine Mindest-Wartezeit um die Antwort auf ein Request einzuholen? (Read_ASYNC) Ohne Wartezeit erhalte ich sehr oft ein FF im 3 Byte als Antwort.

MfG Semo
 
Moin Semo,

also zu 1.: genau...um bei einem Movimot einen Parameter ändern zu können, muss zunächst der Expert-Mode aktiviert werden. Einfach den Parameter P805 auf „1“ setzen.

Wenn Du einen Parameter ändern möchtest, für den es auch mechanische Einstellelemente beim Movimot gibt, dann im Parameter 102 das mechanische Einstellelement deaktivieren.
Für den Parameter P130/P131 Rampe t11 auf/ab musst Du den Schalter t1 des Movimots deaktivieren. Hierzu im Parameter P102 das Bit 15 setzen.

und zu 2: da hatte ich vor einiger Zeit mit der SEW-Hotline und der SIMATIC-Hotline telefoniert: Am geschicktesten ist es, wenn Du einen "Exchange Request" verwendest. Konkrete Beispiele gibt es in der SEW-Doku. Im Falle einer überlagerten SIMATIC-Steuerung kannst Du dann den "AS-i-Ctrl" nutzen. Der beendet den Dienst mit einem "Done".

Grüße


Profibert


















 