    Moinsen,

    wir haben am Freitag mehr oder weniger erfolgreich nen Kommunikationstreiber getestet.

    Dabei haben sich 2 Punkte zur Klärung ergeben:
    1. Lassen sich Parameter wie "Rampe t11 auf / ab" erst nach deaktivieren des entsprechenden mechanischen Stellers parametrieren?
    2. Gibt es eine Mindest-Wartezeit um die Antwort auf ein Request einzuholen? (Read_ASYNC) Ohne Wartezeit erhalte ich sehr oft ein FF im 3 Byte als Antwort.


    MfG Semo
    Reply With Quote Reply With Quote Movimot MLK31A über MoviLink/CTT2 parametrieren  

  2. #2
    Join Date
    28.04.2015
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin Semo,

    also zu 1.: genau...um bei einem Movimot einen Parameter ändern zu können, muss zunächst der Expert-Mode aktiviert werden. Einfach den Parameter P805 auf „1“ setzen.

    Wenn Du einen Parameter ändern möchtest, für den es auch mechanische Einstellelemente beim Movimot gibt, dann im Parameter 102 das mechanische Einstellelement deaktivieren.
    Für den Parameter P130/P131 Rampe t11 auf/ab musst Du den Schalter t1 des Movimots deaktivieren. Hierzu im Parameter P102 das Bit 15 setzen.

    und zu 2: da hatte ich vor einiger Zeit mit der SEW-Hotline und der SIMATIC-Hotline telefoniert: Am geschicktesten ist es, wenn Du einen "Exchange Request" verwendest. Konkrete Beispiele gibt es in der SEW-Doku. Im Falle einer überlagerten SIMATIC-Steuerung kannst Du dann den "AS-i-Ctrl" nutzen. Der beendet den Dienst mit einem "Done".

    Grüße


    Profibert



















Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 29.04.2016, 13:57
  2. FU Parametrieren über Multipanel
    By Karl der Große in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 07.02.2013, 15:14
  3. Timer über WinCC parametrieren
    By Ricko in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 05.01.2012, 19:48
  4. KonturFlex über SPS parametrieren
    By Screepy in forum Elektronik
    Replies: 0
    Last Post: 03.08.2011, 14:14
  5. SEW-Asi MLK31A mit S7
    By Ribon286 in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 1
    Last Post: 25.01.2011, 20:18

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •