Hallo,


für ein Condition Monitoring will ich mir bestimmte Informationen von einem Antriebsumrichter (Movidrive B; MDX61B) an eine S7-1500 Steuerung übergeben lassen. Dazu gehört die Kühlkörpertemperatur, die Einschalt- und Freigabestunden, die Arbeit in kWh und die Auslastung.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?


Vielen Dank für die Hilfe!
 
Die Parameter die Sie suchen haben in dieser Situation nichts mit den Binärausgängen aus Ihrem Screenshot zu tun.

Sie benötigen folgende Parameter:
- Kühlkörpertemperatur P014 Index 8327.0
- Einschaltstunden P015 Index 8328.0
- Freigabestunden P016 Index 8329.0
- Arbeit P017 Index 8330.0
- Motorauslastung P006 Index 8323.0
 
das Auslesen funktioniert schonmal so weit, allerdings wird mir der Wert noch konvertiert angezeigt. Ich bekomme wie in dem Bild unten die 4485 angezeigt und nicht die 74,75. In welcher Form wird da Konvertiert?