FU quer im Schaltschrank aufgebaut

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wobei es auch Bauteile gibt, bei denen ein gedrehter Einbau unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. Genauso wie wenn du ein Bauteil in größeren Höhen einsetzt.
Vielleicht sagt SEW ja, bei deinen 33% ED und einer Schaltschranktemperatur unter x°C ist das zulässig.
 
Ich habe auch für mich Privat einen Schrank gebaut der 800x600 groß ist und da schaut es halt so aus
Anhang anzeigen 52063
und da kommt auch noch ein FU rein, dieser Sitzt dann aber an der Rechten Seitenwand. Platz hättest du dort auch wenn du die Lampe durch eine LED Leiste oben ersetzen würdest. diese würde über die +24V Leitung versorgt. Ein Paar Sachen kannst du Ändern ohne großen Aufwand Wenn 20A reichen dann das Netzteil Tauschen und schon haste Platz.

ne Glanzleistung ist die Kiste aber auch nicht. Für Privat vielleicht ok für einen Kunden aber bestimmt nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ne Glanzleistung ist die Kiste aber auch nicht. Für Privat vielleicht ok für einen Kunden aber bestimmt nicht.
Also gemessen an dem was ich als Kunde von großen (und so behaupten sie jedenfalls) renomierten Maschinen-Herstellern so vorgesetzt bekomme (und das so schlucken muss) - gerade in letzter Zeit erst wieder - ist der Schaltschrank, wenn auch vielleicht "ein wenig" dicht gepackt, schon Gold dagegen.

Nachsatz:
Und Schaltschrank-Belüftung / -Klimatisierung scheint ganz generell vielfach noch ein Fremdwort zu sein ... Das Problem, dass im Sommer die Schränke stellenweise zu kochen anfangen (und das nicht wegen übermäßigen Hallentemperaturen) habe anscheinend - so heißt es jedenfalls - nur ich ...
 
Zuletzt bearbeitet:
Glaube ich nicht ...
Ich finde diesen Thread (unabhängig davon) aber gut WEIL er diese Dinge, die mich z.B. auch masslos ärgern, einfach mal anprangert ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, leider gibt es im Feld immer wieder so Fälle.

Ich hatte vor ca. 10 Jahren den Fall, dass ein großer 400/24V Trafo in einem rappelvollen Schrank defekt war ( Fremdanlage ).
Kunde ruft an, wir hatten dieses Teil auf Lager. Dann fahre ich hin, denke mir ist eine schnelle Sache, war schon Abend.
Und dann:
Der Trafo war auf der Montageplatte mit Schrauben und Muttern auf der Rückseite der Montageplatte befestigt, kein Ausweichplatz im
Schrank, rechts und links ein weiterer Schaltschrank so dass man auch von der Seite keine Chance hatte.

Am Ende habe ich dann den Deckel oben weggeschraubt und zu zweit mit Spitzzange die Muttern rausgefummelt.
Da fragt man sich dann schon...:rolleyes:
 
Der Trafo war auf der Montageplatte mit Schrauben und Muttern auf der Rückseite der Montageplatte befestigt, kein Ausweichplatz im
Schrank, rechts und links ein weiterer Schaltschrank so dass man auch von der Seite keine Chance hatte.

Das hatten wir bei einem der letzten Retrofit auch. Zig Bauelemente so befestigt und der Schaltschrank stand an der Wand.
Dafür waren die Kabelkanäle in der Tür nur mit doppelseitigen Klebeband befestigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also gemessen an dem was ich als Kunde von großen (und so behaupten sie jedenfalls) renomierten Maschinen-Herstellern so vorgesetzt bekomme (und das so schlucken muss) - gerade in letzter Zeit erst wieder - ist der Schaltschrank, wenn auch vielleicht "ein wenig" dicht gepackt, schon Gold dagegen.

Nachsatz:
Und Schaltschrank-Belüftung / -Klimatisierung scheint ganz generell vielfach noch ein Fremdwort zu sein ... Das Problem, dass im Sommer die Schränke stellenweise zu kochen anfangen (und das nicht wegen übermäßigen Hallentemperaturen) habe anscheinend - so heißt es jedenfalls - nur ich ...

Also och habe die Belüftung nun mit drinne. das teil war nur noch nicht angeschlossen- Oben rechts von Rittal der Sensor.
Auch sind einige Schütze und Motorschutzschalter rausgekommen. da sie Dezentral verbaut wurden.
 
Dann klär mich auf. Ich möchte immer was dazu lernen. Wenn schon Kritik dann aber auch die Begründung aufzählen was da stört.

Was soll ich da eine Aufzählung machen ? Die Kiste ist von Dir für den eigenen Gebrauch gebaut worden und somit OK

Aber wenn es nicht für den eigenen Bedarf wäre

1. Sich selber mal die Frage stellen ob man dafür Geld bezahlen würde. Denk immer daran-> Das Auge isst mit.
2. Der Schaltschrank hat einen großen Fehler der ist einfach zu klein, eine ordentliche Aufteilung ist einfach nicht möglich.
3. Denke das Netzteil von Phoenix brauch oben 50 mm Abstand und seitlich zu aktiven Bauteilen 15mm das sieht mir auf dem Bild nicht so aus.
4. Eine Klemmleiste ist für Klemmen da hat meiner Meinung nach nichts anderes was verloren wie zB. deine Koppelrelais, RevPi Core und der restliche Kram
5. Siemens Thermostat sieht nicht so aus als wenn da ein Filterlüfter bzw. Kühlung angeschlossen ist.
6. Leitungen in die Tür würde ich mit Schellen und Rittal Kabelschlauch machen.
7. CM-IO-POE-BOX aus Platzmangel in die Seitenwand find ich persönlich auch nicht so schön

Wie gesagt für sich selber ok aber zum Verkauf auf alle Fälle kein Augenschmaus oder Eyecatcher.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was soll ich da eine Aufzählung machen ? Die Kiste ist von Dir für den eigenen Gebrauch gebaut worden und somit OK

Aber wenn es nicht für den eigenen Bedarf wäre

1. Sich selber mal die Frage stellen ob man dafür Geld bezahlen würde. Denk immer daran-> Das Auge isst mit.
2. Der Schaltschrank hat einen großen Fehler der ist einfach zu klein, eine ordentliche Aufteilung ist einfach nicht möglich.
3. Denke das Netzteil von Phoenix brauch oben 50 mm Abstand und seitlich zu aktiven Bauteilen 15mm das sieht mir auf dem Bild nicht so aus.
4. Eine Klemmleiste ist für Klemmen da hat meiner Meinung nach nichts anderes was verloren wie zB. deine Koppelrelais, RevPi Core und der restliche Kram
5. Siemens Thermostat sieht nicht so aus als wenn da ein Filterlüfter bzw. Kühlung angeschlossen ist.
6. Leitungen in die Tür würde ich mit Schellen und Rittal Kabelschlauch machen.
7. CM-IO-POE-BOX aus Platzmangel in die Seitenwand find ich persönlich auch nicht so schön

Wie gesagt für sich selber ok aber zum Verkauf auf alle Fälle kein Augenschmaus oder Eyecatcher.

Danke für die Antwort.
Ok dieses Teil ist ja auch nur ein Versuchsaufbau um sehen was ich alles für Hardware brauche für mein Projekt. Und da schon wieder einige Sachen ausgelagert wurden ist somit mehr Platz vorhanden.

Jetzt in den Wintermonaten läuft meine Anlage nicht und somit kann ich wieder an dem Schrank arbeiten und die nächsten Änderungen machen für die neue Saison*gg
 
Zurück
Oben