SEW - Synchronisierung 2 unterschiedlicher Antriebe

fibopi

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Synchronisierungsproblem:
Backstraße mit einem Tisch der eine 1m breite kontinuierliche Teigschicht aufbringt. Diese Schicht wird in einen 1m breitem Netzband-Backofen kontinuierlich übergeben. Das Problem ist jetzt, dass beide Antriebswellen alte Motoren haben und beide PIxDaum mit einem alten FU per Poti synchronisiert wurden. Der Backofen ruckt stark an (Hohes Gewicht des Metallbandes, sehr träge) und fährt nach dem Stopp auch mehrere Millimeter weiter, der Produktionstisch (Gummiband) steht hingegen sofort. Die resultierenden Probleme sind unterschiedlich: Der Teigstrang schnürt bei den Start/Stopp-Prozessen leicht ein, der Teil überrollt sich teilweise am Übergang oder reißt sogar teilweise, wenn der Backofen schneller zieht als das Band liefert. Beide „Bänder“ haben unterschiedliche Antriebe und Durchmesser. Backofen ist Master

Nun wird es an der Zeit die Anlage präzise zu synchronisieren.
Was mir zur Verfügung steht:
S7-1200,
2x SEW MDX61B mit DEH11B (Geberkarte), DFP21B
2x HTL/TTL-Geber direkt an den Wellen montiert. (Externe Geber)

Nun hatte ich vor „internen Synchronlauf“ durchzuführen. Wobei mir dort der Ablauf auch noch nicht ganz klar ist.
Meine Frage ist nun, ob ich überhaupt einen 2 Umrichter benötige. Kann ich den Master-Geber und den Slave-Geber nicht an einen Umrichter klemmen und den FU nur als Slave verwenden?

Habt Ihr Ideen für diesen Aufbau?

Vielen Dank
 
Ein Umrichter sollte reichen, du kannst ja mit einen Geber
die Geschwindigkeit von einen Band abnehmen, das zweite
Band an einen FU hängen und diesen auf das erste Band per
Synchronlauf regeln.
Der Umrichter muss in OT Ausführung sein, dafür hat dann SEW
eine Application.

Im übrigen ist SEW hier im Forum vertreten, ich schiebe dein
Thema mal rüber.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Hinweis.
Ich habe heute viel ausprobiert aber nichts gescheites auf die Reihe bekommen.
Muss man das mit Ipos(plus) programmieren oder kann man das auch mit DriveSync realisieren.
Alle Beispiele und Hilfestellungen beziehen sich immer aus einen Master-Slave-Betrieb mit 2 FUs.
Ich möchte aber mit 2 Gebern an einem FU arbeiten.
Für Hilfestellungen, Links und Ideen wäre ich sehr dankbar.
 
DriveSync sollte funktionieren. Den Streckengeber an X14. Der muß aber eine passende Strichzahl haben und die Physik muß stimmen. Am besten die Hotline (0800SEWHELP) fragen, bei Movidrive 61b sind die äußerst fit
 
Zurück