MOVIDRIVE MDX61B RAM defekt

FabianM

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Community,

ich habe seit heute Nacht an einer Anlage mit 3 Linearachsen einen defekten SEW FU mit der Betriebsanzeige "RAM defekt" (gespiegeltes F & 8). Eine Verbindung via Ethernet (über Options-Karte) oder serielle Schnittstelle ist nicht mehr möglich (zum Glück habe ich die Parameter schon vor einiger Zeit gesichert :cool:).
Ich vermute mal, mir bleibt nichts anderes übrig, als den kompletten FU zu wechseln! Aber hat evtl. jmd von euch schon mal diesen Fehler gehabt und kann zu deren Entstehung etwas sagen?
Die Anlage haben wir erst seit letztem Jahr Sommer und dennoch haben uns die FU's von SEW schon viele Probleme bereitet... :-(

Schöne Grüße und ein erholsames Wochenende

Fabian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Movidrive sind sehr Robust, natürlich kann es mal vorkommen das
es auch mal zu Ausfällen kommt, allerdings sehr selten.

Im übrigen haben Sie ein Speichermodule, was beim Austausch zum
neuen Gerät verwendet werden kann, ohne Parameter übertragen zu müssen.
 
Die Anlage haben wir erst seit letztem Jahr Sommer und dennoch haben uns die FU's von SEW schon viele Probleme bereitet... :-(
Das ist jetzt einfach mal eine Pauschalaussage. Aber wir wissen ja gar nicht, ob Du den Umrichter unter nicht vorgesehenen Umweltbedingungen betreibst (Umgebungsluft) oder unter erhöhte Rüttelbeanspruchungen hast, oder EMV- Umgebung, oder Netzqualität (Netztransienten). Da müsstest Du schon einen vergleichbaren Umrichter eines anderen Herstellers neben dran haben um das vergleichen zu können.
 
Guten Morgen Community,

ich habe seit heute Nacht an einer Anlage mit 3 Linearachsen einen defekten SEW FU mit der Betriebsanzeige "RAM defekt" (gespiegeltes F & 8). Eine Verbindung via Ethernet (über Options-Karte) oder serielle Schnittstelle ist nicht mehr möglich (zum Glück habe ich die Parameter schon vor einiger Zeit gesichert :cool:).
Ich vermute mal, mir bleibt nichts anderes übrig, als den kompletten FU zu wechseln! Aber hat evtl. jmd von euch schon mal diesen Fehler gehabt und kann zu deren Entstehung etwas sagen?
Die Anlage haben wir erst seit letztem Jahr Sommer und dennoch haben uns die FU's von SEW schon viele Probleme bereitet... :-(

Schöne Grüße und ein erholsames Wochenende

Fabian

Ich hab in den letzten 16 Jahren sicher > 1000 MDX61B in Betrieb genommen und im Betrieb verfolgt. Den Fehler RAM defekt hatte ich noch nie.
Solche vollkommen abstrusen Fehler treten bei den MDX61B schon manchmal nach einiger Zeit auf, aber da wurde dann beim Bau der Anlage geschlampt, z.B.
1. die Spannungsversorgung ist nicht sauber
2. an einer der seriellen Schnittstellen (RS485, vor allem über den Stecker XT) wurde etwas betrieben, dass komplett außerhalb der SEW-Vorgaben ist. (Wenn man beispielsweise mehrere Umrichter über RJ10-Kabel und Klemmleisten parallel hängt, dann schießt man schnell mal die Steuerelektronik ab) - das ist aber definitiv so nicht zulässig und steht auch im Handbuch so drinnen.
3. an einer seriellen Schnittstelle (RS485, CAN) kommen Fremdspannungen daher
4. wenn man die MDX in der Standardausführung in Hallen betreibt, in denen CFK-Material (Glasfaser) geschnitten oder verarbeitet wird. Die feinen Partikel, die da in der Luft herumschweben setzen sich auf den Leiterplatten fest und verursachen völlig unlogische Fehlermeldungen. Im besten Fall gibts es Kurzschlüsse im Leistungsteil, dann merkt man wenigstens gleich dass etwas kaputt ist. Für sowas gibt es die MDX61B in der Ausführung mit lackierten Leiterplatten.
5. man kann auch ziemlich viel falsch machen, wenn man Zwischenkreisverbinungen verkabelt und nicht genau weiß was man tut oder sich nicht an die Spielregeln hält.

Kannst du mehr Details über den verbauten Aufbau liefern? Genaue Gerätetype? Leistungsklasse? Art und Weise des Aufbaues? Verkabelung?


Das ist jetzt einfach mal eine Pauschalaussage. Aber wir wissen ja gar nicht, ob Du den Umrichter unter nicht vorgesehenen Umweltbedingungen betreibst (Umgebungsluft) oder unter erhöhte Rüttelbeanspruchungen hast, oder EMV- Umgebung, oder Netzqualität (Netztransienten). Da müsstest Du schon einen vergleichbaren Umrichter eines anderen Herstellers neben dran haben um das vergleichen zu können.

Du triffst den Nagel exakt auf den Kopf!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe auch bereits über 200 MDX61B in Betrieb genommen. Und in meiner Laufbahn habe ich erst einen ausgetauscht ( sporadischer Schleppfehler ) was dank
der Speicherkarte auch erfreulich einfach geht und ohne Software und speziellem Wissen erledigt werden kann.

Ich muss dazu sagen, dass viele meiner MDX unter widrigsten Bedingungen betrieben werden ( Hitze, Kälte, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Anzahl an Lastwechseln... ).
Läuft und läuft und läuft

Mein Fazit:
Ein sehr robustes Gerät
 
Zurück