SEW Movidrive B

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem SEW Servo.

Der Antrieb läuft scheinbar bestens macht mann jedoch eine SCOPE aufzeichnung, dann sieht man das der Antrieb stark schwingt.

Montiert ist ein 0,55 kw FU und ein Antrieb CM50S (kleiner Servo)

Der Antrieb soll über eine Rexroth Lineareinheit mit Winkelgetriebe eine Leimpistole positionieren. Die Pistole wiegt ca. 500g.

Welche Steifigkeit und welches Trägheitsmoment muss ich einstellen??

Gibt es irgendwie anhaltswerte wie man diese bestimmen kann??

Wenn ich diese mit Movitools automatisch bestimme bekomme ich immer andere Werte.

Auch die Sollwertvorgabe ist kein "gerader Strich" sondern schwingt. Habe das Schwingen zwar schon verringert bekommen, aber ich möchte es gerne ganz weg haben. Wie kann mann am besten vorgehen??

Bzw. wie kann ich ganz einfach pi mal daumen ein Lastträgheitsmoment bestimmen??

Welche Steifigkeit ist empfehlenswert gibt es Anhaltspunkte je nach Anwendungsfall??

Danke für eure Hilfe

P.S. Der SOllwert über den Profibus von der SPS ist natürlich konstant!!!

Drehzahlbereich 0-700 U/min
 
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem SEW Servo.

Der Antrieb läuft scheinbar bestens macht mann jedoch eine SCOPE aufzeichnung, dann sieht man das der Antrieb stark schwingt.

Montiert ist ein 0,55 kw FU und ein Antrieb CM50S (kleiner Servo)

Der Antrieb soll über eine Rexroth Lineareinheit mit Winkelgetriebe eine Leimpistole positionieren. Die Pistole wiegt ca. 500g.

Welche Steifigkeit und welches Trägheitsmoment muss ich einstellen??

Gibt es irgendwie anhaltswerte wie man diese bestimmen kann??

Wenn ich diese mit Movitools automatisch bestimme bekomme ich immer andere Werte.

Auch die Sollwertvorgabe ist kein "gerader Strich" sondern schwingt. Habe das Schwingen zwar schon verringert bekommen, aber ich möchte es gerne ganz weg haben. Wie kann mann am besten vorgehen??

Bzw. wie kann ich ganz einfach pi mal daumen ein Lastträgheitsmoment bestimmen??

Welche Steifigkeit ist empfehlenswert gibt es Anhaltspunkte je nach Anwendungsfall??

Danke für eure Hilfe

P.S. Der SOllwert über den Profibus von der SPS ist natürlich konstant!!!

Drehzahlbereich 0-700 U/min

Hallo mitchih,

beim MoviTRAC B mit ASSYNCHRON Motor habe ich die Erfahrung gemacht,
dass eine kleinere Einstellung für den Schlupf das "Schwingen", dass aufgrund
der Drehzahlregelung anhand der Last auftritt, verringert.

Interessant ist dabei, dass der MT-B auch im U-f Betrieb eine Drehzahlregelung
anhand der Last (Schlupfkompensation) durchführt, dass war bisher bei den SEW - Geräten
nicht so.

Welche Art von Rückführung hat dein Antrieb?
Hast du mal das Motorausmessen durchgeführt?
Ggf. P vom n-Regler reduziert?

Für den Lastträgheitsmoment gibts ne Faustformel, kann dir damit im Augenblick aber leider nicht dienen.
(Quelle war seinerzeit SEW)

CU

Jürgen

.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mitchih

hatte mal ein änlicher Fall, (MDX61B) hatte auch ein starkes Schwingen.
Hatte mehrere Antriebe mit gleicher Hardware aber verschiedenen Lasten. Die Achse mit der kleinsten Last verursachte die grössten Probleme. Was bei mir am besten das Scwingen reduzierte, war das erhöhen der PWM-Frequenz (860).
Das Schwingen konnte zwar reduziert, aber nicht beseitigt werden.
 
Ich habe das gleiche Problem mit einem DRL180M4 (430Nm/18.5kW) an einem Movidrive B (VFC n-Regelung & IPOS).

Gebertyp: Hipperface
Geberstriche: 2048

Gerberdaten: Absolutgeber
AG7W
AMG 83 W29 S20

Funktion -> Vorschubrichtmaschine (Walzenvorschub)

Betriebsart: Vectorregelung / Servo, Positionierung mit IPOS, Spannungsgeführt (VFC)

Der Motor hat eine Masseträgheit JO von 1100

Nehme Ich den Drehzahlregler in Betrieb (Steifigkeit 1.0 / Lastträgheit (5x Motor) / mit Bremse / ohne Schwerer Lüfter / Rampe 0.2s)

schwingt der Antrieb +-0.3mm -> Steifigkeit zum Test mit 0.9 ->Antrieb schwingt ohne Veränderung.


Was kann Ich tun, was mache Ich falsch?

mfg
 
Regler

Hallo,
also ich nenne mal die Standardfragen vom Service:

Schirm korrekt angeschlossen ?? (sowohl Geber als auch Motor??)

Wenn du diese Sache überprüft hast, würde ich den Regler nochmal wesentlich weicher einstellen, aus dem Bauch heraus so 0,7 um zu sehen ob sich das ganze dann verbessert. Vermutlich hat die Walze ja eine große Schwungmasse, dementsprechend vlt. auch mal ein großes Massenträgheitsmoment angeben. Automatische bestimmung ist ja glaub ich nicht möglich.
Naja eine Faustformel habe ich immer noch nicht, da geht nur probieren.

Wenn jemand ne quelle hat, wies besser geht, bin immer dafür dankbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
also ich nenne mal die Standardfragen vom Service:

Schirm korrekt angeschlossen ?? (sowohl Geber als auch Motor??)

Wenn du diese Sache überprüft hast, würde ich den Regler nochmal wesentlich weicher einstellen, aus dem Bauch heraus so 0,7 um zu sehen ob sich das ganze dann verbessert. Vermutlich hat die Walze ja eine große Schwungmasse, dementsprechend vlt. auch mal ein großes Massenträgheitsmoment angeben. Automatische bestimmung ist ja glaub ich nicht möglich.
Naja eine Faustformel habe ich immer noch nicht, da geht nur probieren.

Wenn jemand ne quelle hat, wies besser geht, bin immer dafür dankbar.


Den Schirm (Geber) habe Ich korrekt angeschlossen. EMV Schellen wurden angebracht.

Der Motor ist ungeschirmt (Ferritkerne)

Ich habe gestern mit dem Service nochmals gesprochen.

[FONT=&quot]Bitte nur mit der Steifigkeit und der Lastträgheit arbeiten.[/FONT]

[FONT=&quot]Bei der Stromgrenze bitte auf 150 % gehen damit der Strom für die Beschleunigung einprägen kann[/FONT]

[FONT=&quot]Vielleicht sollte man den Parameter 916 auf Ruckbegrenzt stellen und den Parameter 933 auf 100ms.[/FONT]

Ich habe mal eine aktuelle Scope Aufzeichnung an SEW geschickt.


Ich werde die Lastträgheit nachher mal auf Motor x 10 erhöhen und die Steifigkeit auf 0.7

Allerdings fahre Ich ja auch eine hohe Beschleunigung und sollte fürs Aussregeln keine Zeit verlieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben