Hallo malwieder,

stehe erneut vor einem Problem.

Es sieht folgendermaßen aus.

Habe ein neues Projekt angelegt mit ner 414-2DP und da hängen 15 Movimot´s (SEW) dran.
Alle über Profibus.

So nun in der HW-Konfig möchte ich nun die Ein- und Ausgänge definieren
also gehe ich her und versuche das auch.

So der erste MFP hat Adresse 20 und die Eingänge sollen auch 20 haben, was soweit auch geht.
Dann der 2. soll 21 als Adresse haben und Eingänge 21 usw.
Nur bei den Eingängen sagt er mir das das nicht geht und schlägt mir 24 vor . Warum tut er das?

Das Projekt ist völlig leer nix drin (im moment) keine weiteren E/A´s nur die 2 MFP und die CPU 414-2DP.

Wenn ich bei den Eingängen auf Eigenschaften gehe hab ich da ja:
Adresse Länge Einheit Konsistent über

Länge ist 1 Einheit ist Byte

Also sollte das doch auch gehen oder mache ich was falsch ?

Projekt im Anhang

Danke
 

Anhänge

  • Puchov.zip
    276,7 KB · Aufrufe: 9
Hallo larsi.

Das liegt an der CPU. Die CPU die du verwendest ist ein älteres Modell und kann offensichtlich die Adressbereiche nicht trennen.

Ich hab in dein Projekt eine 6ES7 414-2XG04-0AB0 eingefügt und kann nun die Adressen vergeben wie ich will... Füge ich dann wieder deine CPU ein ....-2XG00-.... gibt es eine Fehlermeldung....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das liegt an der CPU. Die CPU die du verwendest ist ein älteres Modell und kann offensichtlich die Adressbereiche nicht trennen.

was meint "trennen"?

die drei prozesswörter werden ja richtig adressiert

die eingänge werden ja auch als word übertragen, so les ich es zumindet aus der sew-anleitung heraus. oder kannst du mit der anderen CPU byteweise adressieren? warum wird dann hier ein doppelword belegt?

aber erstmal: lars, du machst nix falsch, du hast nur was interessantes entdeckt :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
War es nicht so, dass bei den alten 400 CPUs die Adressen durch 4 ohne Rest teilbar sein mussten?

Gruss
Audsuperuser

Jepp.... Irgendwie war da was...... Ich kann mich noch an 16 Byte-Karten erinnern die auch 4 Byte Adresse belegt haben....

@VL
Leider kann ich das nicht wirklich erklären und hab es durch ausprobieren rausbekommen. Das hat nix mit SEW zu tun sondern mit der CPU.
 