    870: Steuerwort 1 @ 206h
    871: Solldrehzahl @ 2000
    872: Rampe @ 1000

  2. #12
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    876 ...?

    Wenn es der nicht ist, dann weiß ich auch nicht mehr ...

  3. #13
    bonatus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    876 steht auf ja.

    Danke erstmal Larry, dann werde ich mich morgen weiter mit dem Thema rumschlagen. Ich werde es posten wenn es funktioniert und wo der Fehler lag.

    gruß bonatus

  4. #14
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Nachtrag ...
    Es könnte sein, dass du zusätzlich noch an den Regler-Klemmen die Freigabe schalten musst ... Mach da doch mal testweise eine Brücke rein ...

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    hier nochmal die entscheidenden parameter

    OT: wie kann man einfach so feierabend machen, wenn es doch noch nicht läuft *koppschüddel*
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #16
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.794
    Danke
    398
    Erhielt 2.417 Danke für 2.013 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    wie kann man einfach so feierabend machen, wenn es doch noch nicht läuft *koppschüddel*
    Würde ich auch nicht ...
    Also :

  7. #17
    bonatus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Ich mach noch keinen Feierabend

    Ich muss mich aber auch um andere Dinge kümmern.

  8. #18
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    Nachtrag ...
    Es könnte sein, dass du zusätzlich noch an den Regler-Klemmen die Freigabe schalten musst ... Mach da doch mal testweise eine Brücke rein ...
    ja, das ist richtig, hardwaremäßig muß der auch freigegeben sein!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  9. #19
    bonatus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Die Klemmen habe ich auch schon Testweise überbrückt. Hatte aber leider auch nicht den gewünschten Erfolg.

  10. #20
    Registriert seit
    26.03.2007
    Ort
    München
    Beiträge
    124
    Danke
    10
    Erhielt 42 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nu da fangen wir mal von vorne an.

    Welcher Movitrac?

    A oder B?

    Welche Klemmen hast du angeschlossen?

Ähnliche Themen

  1. Steuerwort+ Frequenz in FUB programmieren ??
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 06:02
  2. Micromaster in CB / COM - welches Steuerwort?
    Von EAT_AZUBI_123 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 08:18
  3. HEX erzeugen für FU Steuerwort (Profibus)
    Von BodyKra im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 11:54
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 13:07
  5. MM420 Steuerwort
    Von volker im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 09:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •