Hallo,

ich hab den Fehler gefunden:

Ich hab Links/Halt und Rechts/Halt beide gleichzeitig belegt.

Jetzt funktionierts prima. Ich bedanke mich mit für eure Hilfe.

gruß Bonatus

PS: 95% aller Fehler sitzen vorm Schaltschrank :)
 
War es ein A oder B Gerät?

es gibt keinen MOVITRAC®07B! es gibt einen MOVITRAC®07A und einen MOVITRAC®B ... letzterer wird zwar in der Artikelnummer als MC07B geführt ist und bleibt aber ein MOVITRAC®B
 

Anhänge

  • movitrac.png
    movitrac.png
    13,5 KB · Aufrufe: 59
  • movitrac1.png
    movitrac1.png
    138,9 KB · Aufrufe: 39
Zuletzt bearbeitet:
Bitbelegung des statuswortes

hi,
ich häng mich mal hier ran ,
weiß jemand die einzelne bitbelegung des statuswortes1
(in diesem beitrag wurde am anfang nur das steuerwort dargesellt)

ich brauch speziell die bits für
-Regler i.O. (1 und 5 ?? )
-motorbremse öffnen ??

vielen dank
maxpapa
 
Zuletzt bearbeitet:
statusword 1:

bit

0 ... Regler ist freigegeben
1 ... Antrieb ist betriebsbereit
2 ... Feldbus ist aktiv
3 ... aktueller Integratorsatz (false=1,true=2)
4 ... aktueller Parametersatz (false=1,true=2)
5 ... Störung oder Warnung
6 ... Endschalter rechts
7 ... Endschalter links

8..15 ... Gerätezustands-/Fehlercode
 
Abgesehen davon, dass es völlig irrelevant ist, welcher movitrac denn nun verbaut ist (denn die Steuerwörter sind generell gleich), ist es wohl am einfachsten, das SEW Feldbus-Geräteprofil durchzusehen (das Handbuch ist zwar für Movidrive und aus dem Jahre 2000 - der Aufbau der Steuerwörter ist aber bei Movitrac und Movidrive gleich)

http://www.sew-eurodrive.de/download/pdf/09191607.pdf
Ab Kapitel 3.3 ist die Prozessdatenvorgabe recht gut beschrieben - die Steuerwörter sind in Kapitel 3.4 beschrieben.
Wichtig ist, zu wissen, dass
- beim Steuerwort die Bytes vertauscht sind (sprich: liegt Steuerwort 1 auf Ausgangswort 80, so liegt der Basisblock mit Reglersperre/Freigabe usw. im Ausgangsbyte 81, die Steuerwortspezifischen Signale im Ausgangsbyte 80)
- gleiches gilt natürlich für die Statuswörter.
- bei der Drehzahl 1 Digit = 0,2 U/min entspricht (also 1000dez = 200 U/min).

mfg Maxl
 
benötige dringenst hilfe

ich hab eine CPU 312c und Einen CP 342-5 und einen SEW Frequenzumrichter hab alles versucht aber ohne erfolg

Steuerword 1

W#16#6 anzeige von Frequenzumrichter 2
wenn ich W#16#fefe sende leuft mein motor aber kann nicht die geschwindikkeit veränder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Geschwindigkeit kannst Du nicht mit dem Steuerwort 1 verändern.
Sofern Du die Einstellungen im Freuquenzumformer nicht verändert hast, wird die Geschwindigkeit mit dem Steuerwort 2 vorgegeben. Ansonsten mal den Parameter 871 ansehen.
 
Die Geschwindigkeit kannst Du nicht mit dem Steuerwort 1 verändern.
Sofern Du die Einstellungen im Freuquenzumformer nicht verändert hast, wird die Geschwindigkeit mit dem Steuerwort 2 vorgegeben. Ansonsten mal den Parameter 871 ansehen.
steuerword 2 gib ich schon die geschwindikkeit vor z.b. 1000

aber fu bekommt keine freigabe bei steuerwort 1 6
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Läuft der Moter jetzt oder nicht?

Steuerwort 1 = W#16#6 bedeutet:

Bit 1 + Bit 2 sind an. Das sind die Bits für die Reglerfreigabe. Achtung: Auch wenn über den SBus gesteuert wird, muss die Klemme DI 1 mit 24V angeschlossen sein, um den Umrichter freizugeben!
 
benötige dringenst hilfe

hab schon alles versuch bin leider anfänger
 

Anhänge

  • 3.pdf
    80 KB · Aufrufe: 39
  • 1.pdf
    80,1 KB · Aufrufe: 18
  • 2.pdf
    79,9 KB · Aufrufe: 15
  • FU1.pdf
    130,7 KB · Aufrufe: 29
  • FU2.pdf
    130,5 KB · Aufrufe: 18