Guten Tag,

ich möchte ein SEW DOP11A-10 Bedienpanel an eine Siemens S7 300 anschließen. Das Bedienpanel verfügt über eine RS 485 Schnittstelle und die notwendigen Treiber für MPI. Mein Problem ist die physikalische Anbindung an die MPI Schnittstelle.

Anbei habe ich einen Link zu einer PDF. Auf Seite 288 steht die Steckerbelegung der RS 485 Schnittstelle des Bedienpanels.

Jetzt fehlt mir eigentlich nur ein Schaltbild der MPI-Schnittstelle damit ich ein Kabel konfektionieren kann.

Vielleicht hat ja schon mal jemand so etwas gemacht und kann mir erklären wie ich das machen kann.

http://www.sew-eurodrive.de/download/pdf/11424206.pdf

 
Das Bild ist aus der Hilfe vom E-Designer,
da SEW hier auch offensichtlich gelabelte Beijer Geräte verkauft, sollte das passen!

Wichtig: Die Baudrate auf dem MPI-Netz musst du auf 19,2 kbit/s drosseln.

Mfg
Manuel
 

Anhänge

  • SEW_DOP11A_S7.jpg
    SEW_DOP11A_S7.jpg
    84,6 KB · Aufrufe: 24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super! Danke Dir!

Eine Frage noch: Benötige ich die Abschlusswiderstände auch bei einer Punkt zu Punkt-Verbindung. Wenn ja könnte ich die ja einfach mit in den Stecker einlöten, oder?
 
Inoffiziell kannst du das bei den typischen 3m Kabel weglassen.

Du kannst die Widerstände aber natürlich auch einlöten.

Mfg
Manuel
 
Moin :)

Wie gehe ich am besten vor das Bedienpanel in mein S7-Programm einzubinden. Ich kenne das bisher nur von den Siemens-Paneln. Da habe ich sie immer über WinCC Flexible mit in das Projekt integriert.

In dem HMI Builder kann ich ja eine MPI-Adresse einstellen, aber wie projektiere ich diese in Step 7?

Außerdem muss ich über das Panel einige Zeiten einstellen können. Kann ich dieses direkt im HMI Builder als s5t parametrieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Eine Integration ähnlich Flexible gibt es hier nicht, es sei denn SEW hätte da speziell was für,
das kann ich mir aber nicht vorstellen.

2. Der Steuerung ist das Panel vollkommen egal.
Auf der Steuerungsseite musst du eine MPI-Adresse vergeben (Werksmäßig immer 2),
und die Baudrate der MPI-Schnittstelle auf 19,2 reduzieren (Standart 187,5)
Dann musst du Panelseitig halt die Adresse der Steuerung und die Adresse des Panels eingeben (typischerweise 1).

3. Die Zeiten als S5Time wird nicht gehen, da dies ein Format ist, welches es ausschließlich bei Siemens gibt,
aber ich würde dir das Format Time empfehlen, das ist ein DINT in ms, das kannst du dann beliebig skalieren (Panelseitig) auf Sek, Min ...
Steuerungsseitig könntest du das dann mit FC40/FC33 aus den IEC-Function Blocks
auf S5Time konvertieren.

Mfg
Manuel
 
Danke nochmals,

werde in den nächsten Tagen wohl nicht dazu kommen das auszuprobieren. Melde mich dann aber demnächst nochmal und berichte wie es geklappt hat.

Schönes Wochenende! :)
 
So bin jetzt endlich mal dazu gekommen die Verbindung von Panel und Steuerung zu testen. Leider mit wenig Erfolg.

Ich habe mir ein Kabel gemäß obiger Beschreibung angefertigt.

Anbei mal meine Konfiguration. Wäre toll wenn mir jemand sagen könnte was ich da falsch eingestellt habe :confused:.
 

Anhänge

  • Bedienpanel Konfiguration.pdf
    119 KB · Aufrufe: 10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sehe hier gerade ein Problem!

SEW hat scheinbar in seiner Software den sog. MPI-Direct Treiber weggelassen.

Alles was oben zum Thema Kabel etc. steht gilt nur für diesen Treiber !!!
Den Treiber den du ausgewählt hast würde zusätzliche Hardware erfordern, z.B. das ding http://www.helmholz.de/prod.d,17_24,45625260270543611574807501530654.html?prod=88

Auf jeden Fall solltest du mal den Support mit der Anfrage nach den sog. "MPI Direct" Treiber bemühen, sollte imho eigentlich kein Problem sein ...

Edit: Du könntest auch mal probieren, beim E-Designer gibts einen Punkt "Datei" - "Update ... Drivers from" - Internet ... falls SEW das auch hat (wovon ich ausgehe) kannst du dir hierüber den benötigten Treiber downloaden ...