Hallo Forengemeinde,

ich war bisher immer der Meinung wenn ich einen Antrieb mit "87Hz" Kennlinie in Betrieb nehme (um mehr Drehmoment zu haben) Muss ich als Motorparameter 400V/ 87 Hz einstellen, sofern der Motor in Dreieck angeschlossen ist und dort eine Nennspannung von 230V/50Hz hat.
Habe ich auch Jahrelang so gemacht, und die Anlagen laufen ohne Probleme
;-)

Nun hat mir jemand aber gesagt, das ich 230V/50Hz einstellen müsste, da ansonsten Parameter intern falsch berechnet würden.

Nur wie bringe ich dem FU dann bei, das er bei 87 Hz 400V am Ausgang liefern soll???
Er würde ja sonst größer 50Hz in die Feldschwäche gehen.
Oder ist das bei Vektorregelung anders wie bei U/F???

Achso ich suche noch eine Unterlage wo die Drehzahlregler Parameter wie z.B. die Steifigkeit mit Erfahrungswerten drinstehen so ähnlich wie Lüfter =xx Riemen =xx
Das die Werte nicht 100% passen ist mir klar, aber ein bisschen habe ich dann mal nen Anhaltspunkt. (Dann brauch ich nicht immer dier Hotline nerven ;-) )
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da Du Dein Gerät auf 400 Volt angeschlossen und parametriert hast, kann der Regler die Spannung am Motor ohne Feldschwächung hochziehen auf 400 Volt. Dann hast Du 87 Hz.
Willst Du dann noch höher drehen, geht der Antrieb in die Feldschwächung und verliert Drehmoment.
 
Da Du Dein Gerät auf 400 Volt angeschlossen und parametriert hast, kann der Regler die Spannung am Motor ohne Feldschwächung hochziehen auf 400 Volt. Dann hast Du 87 Hz.
Willst Du dann noch höher drehen, geht der Antrieb in die Feldschwächung und verliert Drehmoment.

Wobei das seine Frage bezüglich
"Nun hat mir jemand aber gesagt, das ich 230V/50Hz einstellen müsste, da ansonsten Parameter intern falsch berechnet würden."
auch noch nicht klärt ... persönlich würde ich grundsätzlich mal sagen FU-Abhängig wo max Ausgangsspannung bzw. Eckfrequenz parametriert werden.
Ob das nun von Motordaten herrührt oder separat parametriert wird.
Diesbezüglich kenn ich SEW FU's zu wenig, genau genommen gar nicht.

Mfg
Manuel
 
Nun, es ist doch eigentlich ganz einfach.
Man parametriert den FU auf seine Netzanschlussspannung und gibt für den Motor die Daten ein, die gemäß seiner Beschaltung und Wicklung erforderlich sind.
Also am normalen 400 Volt Netz für den FU 400 Volt.
Für den Motor mit einer Wicklunmg für 230/400 Volt, der in Stern geschaltet ist, programmiert man dann folgerichtig 400 Volt und 50 Hz als Nenndaten des Motors.
Ist der Motor in Dreieck geschaltet ergibt sich dann zwangsläufig die Programmierung der Motornenndaten mit 230 Volt und 50 Hz.
Das bedeutet ja nur, der Motor gibt für die Anforderung der Nenndrehzahl diese programmierten Werte aus.
Erhöht man die Drehzahlanforderung, wird der FU zunächst im Rahmen seiner Möglichkeiten die Ausgangsfrequenz und damit die Ausgangsspannung erhöhen.
Da er die Spannung problemlos bis 400 Volt erhöhen kann, wird er das auch tun. Am Motor stehen dann 400 Volt an, aber es kann durch die Dreieckbeschaltung des Motors der Dreieckstrom fliessen, was dann zu der gewünschten Erhöhung der Momentabgabe und zur Erhöhung der Leistungsabgabe führt.
Erhöht man dann die Drehzahlanforderung weiter, so wird der FU den Motor im Feldschwächbetrieb weiter hochfahren, mit den entsprechenden Drehmomenteinbussen.
Wird der Motor ständig in diesem erhöhten Leistungsbereich betrieben, muss man sich Gedanken machen um die Kühlung des Motors, weil der ja um den Faktor 1,73 thermisch überlastet wird.
Diese Betriebsart lässt sich nicht durchführen, wenn der Motor eine 400/690 Volt Wicklung hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry Blasterblock aber soo einfach ist das nicht!

Der FU wird mit den Motordaten Standardmäßig ab Nennfrequenz hier also 50Hz die Spannung zu keinem Zeitpunkt über 230V Eff erhöhen.
Das er das aufgrund des 400V Zwischenkreises könnte steht außer Frage, er darf es aber ganz einfach nicht,
wenn ich das nicht explizit und ausdrücklich so parametriere.

Also sind für die 87Hz Kennlinie:
entweder Fingierte Motordaten erforderlich also 400V / 87 Hz etc.
oder eine sonstige Anpassung der Parameter max Ausgangsspannung / Eckfrequenz

Es geht hier doch nicht um das Prinzip der 87Hz Kennlinie, ich glaube darüber sind wir uns alle im klaren,
es geht lediglich um die Parametrierung der selbigen speziell bei SEW-FU's.

Mfg
Manuel
 
Bei SEW ist das aber so einfach.
Daten eingeben und oh Wunder, es funktioniert.
Dass es zu Problemen kommt, wenn man einen Motor mit einer Wicklung 110/230 Volt einsetzt, sollte man im Auge behalten.
Ich habe das ja auch erst nicht verstanden, aber so arbeitet der FU von SEW nun mal.
Ich lasse mich gerne belehren, wenn ich da in den letzten Jahren etwas falsch gemacht haben sollte.
 
Bei SEW ist das aber so einfach.

jepp.

SEW kennt praktisch kein Eckfrquenz.

mit dem Verhältniss von NENNfrequenz und NENNspannung wird lediglich die steigung der Uf-Kennlinie beieinflusst.

Daher ist es egal ob du sagst 230V/50Hz oder 400V/87Hz
theoretisch kannst du auch 92V/20Hz angeben...

alle beschreiben punkte auf der selben geraden.
 