Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: SEW MovitracB mit CPU319F via Profinet verbinden möglich?

  1. #1
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag,

    ich wollte eine Profinetverbindung zwischen einer CPU319F und einem DFE32B Profinetmodul von SEW herstellen. Ich habe die IP-Adressen richtig eingestellt und kann beide Profineteteilnehmer (CPU319F Firmware 2.8.1 und DFE32B V1.2) pingen.

    Aber wenn ich bei Step7 die HW-Konfig runterlade und alles aus- und einschalte, dann habe ich einen Profinetfehler anstehen (ROTE LED am DFE32 leuchtet und bei Step7 ist Slave nicht erreichbar).

    Hat jemand schon einmal eine CPU319F via Profinet mit einem DFE32B (und dahinter ein Movitrac B) erfolgreich in Betrieb genommen?
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Zitieren Zitieren SEW MovitracB mit CPU319F via Profinet verbinden möglich?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2010
    Beiträge
    21
    Danke
    3
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die IP-Adressen allein sind nur die halbe Wahrheit.
    Du mußt den Gerätenamen des Umrichters aus der Hardwareconfig auch im Umrichter (auf der Profinetkarte) eingetragen haben - sonst erfolgt kein Verbindungsaufbau - trotz möglichen Ping.
    Ich denke, das du natürlich auch einen profinetfähigen Switch benutzt, ein 0815-Switch funktioniert mit Profinet nicht (häufiger Fehler bei Probeaufbau).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rainer0210 für den nützlichen Beitrag:

    Superkater (12.04.2010)

  4. #3
    Superkater ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Switch ist Profinettauglich, aber der Gerätename war nicht gleich. Danke für die Hilfe.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Zitieren Zitieren Danke für die Hilfe!  

Ähnliche Themen

  1. ProfiNet IRT: IM151-8 mit EC31 WINLC verbinden
    Von SPS-newbie im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 13:24
  2. 2 CPU1212C über Profinet verbinden
    Von erkn im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 20:56
  3. MM4, kein Profinet möglich ?
    Von JesperMP im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 15:29
  4. WinLC RTX und Profinet möglich
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 19:25
  5. Profinet mit Laptop mit WinCC Flex möglich?
    Von Toddy80 im Forum Feldbusse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 21:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •