Programmierung über Profibus MotionStudio(SEW) => MOVIDRIVE

Andreas_fuc

Level-2
Beiträge
54
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

lt. Handbücher soll es funktionieren, dass die SEW-Umrichter über den Profibus programmiert werden.
Dies soll aber nicht über den Parameterkanal der Schnittstelle erfolgen.

Eine Verbindung auf der S7-Seite bekomme ich ohne Probleme hin.

Wenn ich nach Umrichtern im MotionStudio suchen lasse, dann bleibt der untere Balken an der Adresse 4 hängen (erster Umrichter) und zeigt später auch keinen erkannten Umrichter unter dem Netzwerksymbol Profibus an.

Die ProfibusSchnittstelle ist für den CP_L2_1 (SEW) auf den IBHLink eingestellt.

Ich habe heute schon mit SEW gesprochen, aber noch keine Lösung erhalten.

Motionstudio 5.60 SP1
Step7 5.40
Schnittstelle über einen IBH Link++
System läuft in einer VM (Virtualbox)

Es wäre schön wenn ich ein paar nützliche Hinweise bekommen könnte.
Die Programmierung über das USB11A Modul funktioniert.

Andreas
 
Hallo Andreas,
bist du schon weiter gekommen mit deinem Problem?

Ich habe auch den IBH Link S7++ und habs noch nicht geschafft,
via Profibus auf die SEWs zuzugreifen.
Auf die SPS (400er) geht. Die Verbindung von der SPS zu SEW (Profibus) geht auch.

Die IBH-Hotline war sich sehr unsicher, ob es überhaupt möglich ist.

Leider hab ich selten die Möglichkeit in einer realen Anlage rumzutesten.

Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habt ihr den MD als DPV1-Slave in der HW-Konfg projektiert?

Ist das Symbol des MS Profibus-Servers in der Windows-Taskleiste zu sehen?

Unter Systemsteuerung/PG-PC-Schnittstelle muss als Zugriffsweg CP_L2 ausgewählt werden.

Gruß MK
 
Manchmal ist gut, ein Field-PG zu besitzen.
Mit diesem kann man problemlos über die eingebaute CP auf die SEW-Antriebe zugreifen.
Ein Kollege, der ein normales Notebook hat, kann mit seinem Helmholtz-Adapter auch nur die ersten 4-7 Umrichter erkennen.
Wichtig ist, dass der Profibus-Server im Tray steht und bei Doppelclick auf das Icon die Liste aller angeschlossenen DP-Slaves angezeigt wird, nicht nur die SEW-Geräte.
 
Nach einer Änderung keine Besserung

Habt ihr den MD als DPV1-Slave in der HW-Konfg projektiert?

Ist das Symbol des MS Profibus-Servers in der Windows-Taskleiste zu sehen?

Unter Systemsteuerung/PG-PC-Schnittstelle muss als Zugriffsweg CP_L2 ausgewählt werden.

Gruß MK

Hallo MK

zu 1) Danke für den Hinweis.
Leider konnte ich trotz Austausch der GSD-Datei (SEWA6003.gsd)
nicht die FU´s erkennen


zu 2) der Profibus Server(SEW-PBServer) ist zu sehen
(die vorhandenen Adr. werden auch erkannt und angezeigt)

zu 3) Der Zugriffsweg ist richtig eingestellt (beim scannen wird bei der
Adr.4 (erste Umrichter) gestoppt, aber anschließend kommt
keine Fehlermeldung)

ICh setze eine CPU314C-2DP ein
Diese sollte DVP1 auch unterstützen

mfG
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

ich konnte letztens dieses Problem nochmal aufgreifen.
mit der neuesten Firmware auf dem IBH-Link++ und einer CPU315-2 PN/DP konnte ich dann alle angeschlossenen SEW-Umrichter erkennen und bearbeiten.

mfG
Andreas
 
Also, das von euch beschriebene Problem ist vor allem eine Treibergeschichte.

Mit dem IBH-Link++ hab ich persönlich keine Erfahrung, lediglich mit den Siemens-CPS (5511, 5512, 5611, 5711) und den NetLink Pro/USB von Helmholz/Deltalogik.
Mit den Siemens-Dingern funktionierts einwandfrei, auch ohne Gerätebegrenzung, bei sehr vielen Teilnehmern am Profibus wirds halt schon mal langsam.
Bei den Netlinks existiert eine Grenze im Treiber (bei den PRO-compact glaub ich 16, bei den älteren sind etwas weniger), mehr Geräte können nicht angesprochen werden.
Dass die Funktion mit SEW überhaupt funktioniert, dazu mussten die Treiber von Deltalogik angepasst werden, was auf Anfrage dann auch gemacht wurde.

mfg maxl
 