Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 31 to 36 of 36

Thread: SEW Movidrive, Positionieren und Drehmoment

  1. #31
    Join Date
    03.11.2008
    Posts
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Im Movidrive B ist zur Speicherung von Variablen und Parametern ein NV-RAM eingesetzt, d.h. du kannst die Werte zyklisch speichernd beschreiben.

    Bei den A-Geräten musste man darauf noch achten.

  2. #32
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    6,554
    Danke
    1,323
    Erhielt 1,523 Danke für 1,187 Beiträge

    Default

    Hallo und Frohe Weihnachten

    ich kram jetzt mal diesen alten Thread wieder hervor und frag mal, ob es mit dem MDX61 folgendes wirklich funktioniert:
    1. Position anfahren mit der erweiterten Buspositionierung
    2. Wenn Position erreicht -> Reglersperre bringen
    3. Drehmoment-Parameter 304 über Profinet auf 20% begrenzen
    4. Betriebsmode auf Tippbetrieb
    5. Reglersperre wegnehmen
    6. Tippen Plus mit dem reduzierten Moment


    Hintergrund: Ich muss an einen externen Wickler mein Material mit einem bestimmten Moment übergeben.

    Hat zufällig noch jemand ein Codebeispiel wie man Parameter per Profibus im MDX61 liest und schreibt?

    Besten Dank und frohe Feiertage

    Gruß
    Dieter

  3. #33
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    4,803
    Danke
    587
    Erhielt 1,238 Danke für 804 Beiträge

    Default

    Hallo Dieter.

    für Parameter schreiben über Profibus gibt es bei SEW auf der HP einen Baustein. Der funktioniert sehr gut. Deine Anwendung ist damit kein Problem. Ein Beispiel kann ich dir schicken aber erst nach Weihnachten. Ich bin ca. 300 km von meinem Programmiergerät entfernt
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  4. #34
    Join Date
    13.05.2015
    Posts
    11
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Sorry für das Ausbuddeln dieses alten Threads...
    Nur bin ich über die Suche hier gelandet da hier über den P304 gesprochen wird und wie dieser von der S7 aus geändert wird...

    Ich wüsste gern wie das geht
    Ich nutze den FB100 DS47_Param von SEW um unter anderem die Drehzahlüberwachung beim Motor vorrübergehen zu deaktivieren.
    Um die meine Anwendung zu verbessen würde ich nun, zusätzlich und zu einem anderen Zeitpunkt, auch noch gerne den P304 ändern.
    Hintergrund ist das der Wert für ein Pressvorgang den Wert xx hat. Vor dem Pressen soll der Motor jedoch noch etwas verschieben. dafür soll er einen vergleichsweise geringen Wert haben um das, was er verschiebt nicht zu beschädigen.
    in der von mir gefundenen Parameterliste wird der p304 aber nicht aufgelistet.
    drehzahlüberwachung ist 216Dh aber die Stelle nach p303 (2146h) ist direkt ein anderer Parameterwert für P310 (2147h) ?!?!?

  5. #35
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    4,803
    Danke
    587
    Erhielt 1,238 Danke für 804 Beiträge

    Default

    P304 ist 21F0
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:

    halloween20 (01.10.2019)

  7. #36
    Join Date
    13.05.2015
    Posts
    11
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    da soll einer drauf kommen

Similar Threads

  1. Drehmoment/Kraft in %: Umrechnung in N/Nm
    By Zizou in forum Antriebstechnik
    Replies: 9
    Last Post: 03.05.2011, 19:34
  2. Drehmoment Dämpfung
    By Anton323 in forum Antriebstechnik
    Replies: 9
    Last Post: 10.10.2010, 20:27
  3. Motorauslegung: Drehmoment und Leistungsberechnung
    By iPDI in forum Antriebstechnik
    Replies: 2
    Last Post: 16.08.2010, 21:55
  4. Drehmoment eines Motors
    By Lipperlandstern in forum Stammtisch
    Replies: 3
    Last Post: 12.01.2006, 10:07
  5. Drehmoment bei FU Motoren
    By MRT in forum Schaltschrankbau
    Replies: 11
    Last Post: 05.09.2005, 23:50

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •