    Hallo,
    es geht darum, die Funktion einer der 8 Digitaleingänge eines Movidrive B über ein Ipos Skript umzustellen.
    Ziel ist DI02 als Störungsreset-Eingang zu benutzen (Werkseinstellung DI02: Links/Halt).
    Im Motion Studio über den Paramenterbaum ist diese Einstellung ja kein Problem.
    Mein Ziel ist es dies über mein Ipos Skript zu erledigen.
    Wer kennt sich da aus und kann mir aufzeigen, welche Programmzeilen ich dazu einfügen muss?
    Danke, LT
    Zitieren Zitieren SEW FU Parameter in Ipos Skript einstellen  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Ruf doch einfach bei SEW an. Der Support ist sehr gut.

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    04.07.2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo LT Smash,

    warum machst Du es Dir so kompliziert? Du kannst doch in den Parametern selbst die Eingänge umprogrammieren
    Parameter 601 (Binäreingang DIO2= Links/Halt --> Werkseinstellung
    diesen kannst DU beliebig ändern.
    Zudem ist es wichtig zu wissen, das ein FU mit aktivem IPOS Programm ggf nicht ohne weiteres an einer anderen Stelle eingebaut werden kann, da das Iposprogramm nicht einfach abgeschaltet werden kann und immer Vorrang hat. ( Man kann am Bedienteil anhand eines kleinen roten Punktes erkennen ob ein IPOS Prog aktiv ist) Auch Werkseinstellung löscht das IPOS nicht!

    Zudem ist das Umprogrammieren auch nur einmal nötig, denn beim Wechsel der Umrichters kann ja der EPROM einfach in den neuen Regler gesteckt werden und dein Eingang DIO2 ist wieder der Reseteingang.

    MfG
    PS: Blockmove hat recht, SEW hat einen super Telefonsupport und die können Dir am Telefon gut helfen. Ich glaube auch das Du bei SEW auch Lehrgänge zu einzelnen Themenbereichen Buchen kannst--> Frag mal deinen Vorgesetzten evtl. zahlt ja deine Firma!

Ähnliche Themen

  1. Vorsteuerung in SEW IPOS
    Von Samiel im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 09:55
  2. Info Ipos MDX 61B
    Von mitchih im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:16
  3. Ipos
    Von martinmd2 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 13:00
  4. IPOS Programmierung
    Von Jumper im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 04:15
  5. Parameter einstellen bei CP 341
    Von xc866 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 09:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •