Profibusfehler, SEW Drive, Weidmüller Knoten, Vipa Peripherie, HILFE!!

D4K!ZZ4

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Erstmal zur Harware:
- CPU: 315 2-DP Version 2.0.0
- SEW Movidrive 61B
- Weidmüller Profibusknoten
- VIPA DP Koppler und daran dann I/Os und Analogwerte

Mein Problem: Ich bekomm einfach den Profibusfehler nicht weg.
Hab schon sehr viel ausprobiert. Leider bin ich da noch nicht so ganz fit um alles auschließen zu können.
Adressen hab ich gecheckt. Verdrahtung natürlich auch.
Hab einfach mal die Diagnose angehängt. Vielleicht kann jemand was anfangen damit.

Vielen dank schon mal.

Grüße Chris

Code:
Diagnosepuffer der Baugruppe S7300\CPU\CPU_315_2_DP\MDD_6ES7315-2AG10-0AB0_2.6


Bestell-Nr. / Bezeichn.       Komponente                    Version
6ES7 315-2AG10-0AB0           Hardware                      1
- - -                         Firmware                      V 2.0.0
Firmware-Erweiterung          Firmware-Erweiterung             0.0.0


Baugruppenträger:             0
Steckplatz:                   2




1 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN 
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert 
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart) 
Angeforderter Betriebszustand: RUN
17.11.2011 09:07:35.002


2 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung 
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden) 
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart: 
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten: 
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN: 
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
17.11.2011 09:07:35.001


3 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF 
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden) 
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert 
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern) 
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
17.11.2011 09:07:34.340


4 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master/IO-Controller  auf Steckplatz   2 
Anzahl der dezentralen Stationen:   0
17.11.2011 09:07:22.922


5 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 5961
Parametrierfehler bei CPU-Parametern 
Nicht anwenderrelevant: SDB-Nr.0
Parameterblock: AS-Identifikation
Angabe einer Parameteradresse nicht möglich
Fehlerbeschreibung: unzulässiger Parameterblock für CPU
Betriebszustand: STOP (intern)
17.11.2011 09:07:10.137


6 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 4563
STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden) 
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1) 
Prioritätsklasse:    1
OB-Nummer:     1
Bausteinadresse:      0 
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
17.11.2011 09:01:18.457


7 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend 
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse:     20
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
17.11.2011 09:01:18.448


8 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN 
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert 
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart) 
Angeforderter Betriebszustand: RUN
17.11.2011 09:01:18.428


9 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung 
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden) 
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart: 
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten: 
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN: 
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
17.11.2011 09:01:18.427


10 von 10; 
Ereignis-ID: 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF 
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden) 
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert 
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern) 
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
17.11.2011 09:01:18.011
 
Hi,
neue IBN oder lief das schon mal so?

Falls neu IBN, einen Teilnehmer nach dem anderen einbinden, erleichtert die Fehlersuche.

Würde auch in der CPU den Haken für "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" machen.
Und entsprechend die Fehler OBs einspielen. Z.b. OB122 Peripheriezugriffsfehler.
Damit geht die CPU nicht gleich in Stop.
Wobei der Stop manchmal hilfreich sein kann, da man über die Diagnose direkt zum (Programm) Fehler springen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
7 von 10; Ereignis-ID: 16# 2942Peripherie-Zugriffsfehler, lesend P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 20Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand17.11.2011 09:01:18.448

deutet ja darauf hin, dass das Geröt, welches die Peripherieadressen (Eingänge) 20.. verwendet nicht vorhanden ist oder aber das Programm noch einen Fehler enthält.

Was zeigt denn die Onlinediagnose im Hardwaremanager an. Dort sieht man ja auch die fehlenden Geräte und mit etwas Glück gibts dann bei Doppelklick auf das Gerät auch eine Diagnose dazu.
 
Ich würde auch erst den Hardwaremanager befragen. Sind dort mehrere Geräte als "defekt" markiert liegt es unter Umständen am Kabel. Meine Vermutung ist das es am DP-Koppler liegt und dort die Adressbereiche nicht "sauber" parametriert wurden.
 
Hallo,

danke für die erste Hilfe.

Also den weidmüller Busknoten hab ich jetzt schon so weit.

Ein Fehler oben war z.b das der Peripferiadressbereich wohl eine zu hohe Adresse hatte.

Allerdings hab ich immer noch Probleme mit der Vipa DP Karte und dem SEW Drive.

Nur so am Rande. Der SEW is schon in Betrieb genommen. Nur eben noch nicht über den BUS.
Muss ich bei dem in der S7 noch mehr einstellen außer Adresse und vernetzen. weiß da jemand was?

Beim SEW Drive bin ich mir noch nicher wie ich die Module parametriere.


Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es ein normaler MDX61B ohne F-Technik (DFS11) ist, brauchst du eigentlich nur das Parameter-Modul (4 Words) und das 6PD (6Words).
Ansonsten halt noch als erstes das F-Modul
 
Hallo Leute,

also alle Fehler sind jetzt beseitigt ;)

Hier die Auflösung der Geschichte...

SEW Drive --> Falsche GSD Datei installiert... Das mit den PD Words hat auch super funktioniert. Danke hierfür nochmal ;)
Weidmüller Knoten --> Dem Fehlte Spannung :D
Vipa I/O's --> Pins waren beim aufstecken verbogen, Folge --> Einige Karten wurdne nicht erkannt --> BF
CPU Fehler -- > Einige PAW/PEW lagen außerhalb des berreichs meiner CPU... Die kann anscheinend nur bis Adresse 126.

Jetz hab noch ein kleines problem das die Vipa Karte keinen Zählwert liefert aber das bekomm ich auch noch gebacken :D

Gruß Chris
 
Hallo Leute,

also alle Fehler sind jetzt beseitigt ;)

Hier die Auflösung der Geschichte...

SEW Drive --> Falsche GSD Datei installiert... Das mit den PD Words hat auch super funktioniert. Danke hierfür nochmal ;)
Weidmüller Knoten --> Dem Fehlte Spannung :D
Vipa I/O's --> Pins waren beim aufstecken verbogen, Folge --> Einige Karten wurdne nicht erkannt --> BF
CPU Fehler -- > Einige PAW/PEW lagen außerhalb des berreichs meiner CPU... Die kann anscheinend nur bis Adresse 126.

Jetz hab noch ein kleines problem das die Vipa Karte keinen Zählwert liefert aber das bekomm ich auch noch gebacken :D

Gruß Chris


Frei nach dem Motto : Was schief gehen kann geht auch schief :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So in etwa ja :D

Aber wieder die ein oder andere Erkenntnis draus gewonnen. ;)

Naja soweit funktioniert alles...

Ein kleines Problem hab ich noch vielleicht weiß noch jeman Rat.

Ich bekomm die Vipa Hardware zwar als Ok angezeigt "grüner haken" aber im den haken is ein oranges ausrufezeichen.
Wenn ich drauf gehe heißt es "Unterschiede in untersetzter Harware".

Ich hab die Baugruppena ber schon mind 5 mal überprüft.
Sind genau die gleichen wie verbaut.

Jemand ne Idee?

Gruß
 