    Hallo,

    Muss bei einer Anlage sieben SEW Movidrive's mit ProfiBuskarten DFP21 (DPV1) Inbertieb nehmen. Fünf sind schon verbaut und sollten Inbetrieb genommen werden.

    Bis zum vierten SEW funktioniert alles Super, doch wenn ich den fünften mit in den ProfiBus schalte, spricht bei diesem immer wieder die Ansprechsüberwachung an. Es kommt der Fehler 28 auf dem SEW. Im Handbuch steht das es zu einem TimeOut mit des Feldbusses kam. Keine zwei Sekunden danach läuft der Bus wieder. Und das wiederholt sich die ganze Zeit, aber total unkontrolliert.

    habe schon die Zeit des TimeOut auf dem SEW auf fast 6sec. erhöht, aber leider ohne Erfolg. Genauso auf Seitens des Masters (SPS) die Zeit der Ansprechsüberwachung auf fast 5.sec erhöht. Alles ohne Erfolg.

    Schalte ich die Ansprechsüberwachung auf der SPS Seite aus oder auch das Verhalten des SEW's bei TimeOut läuft alles normal.

    Haben schon die Stecker und auch die Kabel gewechselt.

    Genauso haben wir die Reihenfolge der angeordneten SEW geändert. Doch es ist immer der fünfte.

    Haben auch schon nachdem fünften einen anderen Teilnehmer angeschlossen und dann hat sich das Problem bis zum ersten Auftreten verzögert. Auch wurde nachdem vierten erstmal ein anderer Teilnehmer eingesetzt und dann der fünfte SEW. Auch hier hat sich das Problem bis zum ersten Auftreten verzögert.

    Es wurde gestern auch noch ein aktiver Endwiderstand eingebaut. Alles ohne Erfolg.

    Hat jemand eine Idee oder einen Tipp was das für ein Problem sein könnte?

    Danke schon mal im Voraus.
    Zitieren Zitieren Problem bei IBN von mehr als vier SEW Movidrive mit ProfiBus  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Hi,

    wie lang sind die Leitungen zwischen den Umrichtern?
    Die dürfen nicht zu kurz sein, es gibt Mindestlängen (bin mir nicht sicher meine aber 60cm).

    MfG MK
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:

    Senator42 (04.12.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    09.11.2012
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    78
    Danke
    12
    Erhielt 22 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    ich kenn zwar deine steuerung nicht, aber das könnte was mit den Profibus Kanälen zu tun haben....schreibst/liest du azyklisch Parameter ohne ein "busy" "done" des Auftrags zu beachten?

  5. #4
    ToGe4811 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.04.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Das Problem lag an der Kabellänge. Wir hatten eine Länge von ca. 50cm.

    Habe die Kabel erneuert und siehe da sie laufen.

    Doch davon haben ich in der Doku von SEW nichts entdeckt.

    Habe nur den ProfiBus in Betrieb genommen. Es ist bist jetzt noch kein Programm auf der SPS aktiv und somit werden auch keine Daten an die FU gesendet.

    Danke nochmals
    Zitieren Zitieren Problem behoben  

  6. #5
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ToGe4811 Beitrag anzeigen
    Das Problem lag an der Kabellänge. Wir hatten eine Länge von ca. 50cm.

    Habe die Kabel erneuert und siehe da sie laufen.
    50cm müssen nicht unbedingt zu kurz gewesen sein, es kann auch eine schlechte kontaktierung an einem deiner Stecker gewesen sein.

    Zitat Zitat von ToGe4811 Beitrag anzeigen
    Doch davon haben ich in der Doku von SEW nichts entdeckt.
    Das muss da auch nicht drin stehen, das ist Grundlagenwissen! und dafür gibt es z.B. Profibus Installationsrichtlinien
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  7. #6
    Registriert seit
    19.09.2011
    Beiträge
    124
    Danke
    0
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Hi,
    laut PI /PNO gibt es die 1Meter Regel...also 1m Profibusleitung von Teilnehmer zu Teilnehmer. Zudem sind 90% aller Probleme Hardware/Verdrahtungsprobleme. Also zu wenig oder zu viele Endwiderstände, Kontaktierung, Stecker usw.
    In den Handbüchern der FU Hersteller findest du da recht wenig zum allgemeinen Profibus sondern meist nur spezielle Sachen zu der FU Option.
    DU kannst aber so Sachen direkt bei PNO kostenlos runterladen, da gibt es als PDF Handbücher für Profibus, ProfiNet usw. (http://www.profibus.com/community/re...new/downloads/)
    Oder nen Kurs besuchen....so wie ich auch mal.

    Gruß
    DOC
    Geändert von doctorVLT (07.12.2012 um 00:03 Uhr)

  8. #7
    Registriert seit
    18.12.2012
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen zusammen,
    hatte ein ähnliches Problem wie oben geschildert. Bei mir, kleine Ursache -> große Wirkung. Es kam von einem Sew Servotreiber auch dieser Timeout Fehler und die ganze Anlage verhielt sich total unkontrolliert. Dann haben wir alle Profibusstecker kontrolliert und siehe da, bei einem war der Schirm nicht richtig aufgelegt. Stecker neu montiert und Problem behoben.

    Viele Grüße, Der Erwin
    Zitieren Zitieren Ähnliches Problem  

Ähnliche Themen

  1. SEW Movidrive Umrichter mit Profibusanschaltung
    Von bs im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2014, 10:51
  2. SEW Movidrive ansteuern mit MoviPLC/CCU
    Von stud_Martin im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 15:01
  3. SEW Movidrive B und Profibus
    Von Hardy81 im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 09:59
  4. Programmierung über Profibus MotionStudio(SEW) => MOVIDRIVE
    Von Andreas_fuc im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 16:57
  5. Meterzähler mit SEW MoviDrive
    Von stb_abe im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 08:20

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •