Problem SEW MOVIDRIVEcompact und n-Überwachung

KN-Oliver

Level-1
Beiträge
112
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo...

Eine Anlage schaltet häufig mit FU Fehler (Fehler 08 = n-Überwachung) ab. Dafür ist jedoch kein Grund ersichtlich.

Ist euch vielleicht bekannt woran es liegen könnte? Stromaufnahme ist im grünen Bereich und Schwergängig läuft auch nichts.

Danke und Gruß
 
Hallo...

Eine Anlage schaltet häufig mit FU Fehler (Fehler 08 = n-Überwachung) ab. Dafür ist jedoch kein Grund ersichtlich.

Ist euch vielleicht bekannt woran es liegen könnte? Stromaufnahme ist im grünen Bereich und Schwergängig läuft auch nichts.

Danke und Gruß

Da wird es schon einen Grund geben :ROFLMAO:

Du musst schon noch ein paar Info's mehr rausrücken.:s2:

Handelt es sich um eine neue Maschine oder eine im Bestand?
Was für Motor, was wird damit angetrieben, wie wird der Umrichter angesteuert, was steht in den Parametern 30x bzw. 50x ?

MfG MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus.
Kontrollier neben Motordaten mal die Grenzen (Gruppe 3xx) und Kontrollfunktionen (Gruppe 5xx).
Laut Handbuch Seite 30 bzw. über APP gibts Fehleranalyse/Hilfe.

Da steht z.B.:
Mechanischer Überlastung • Last verringern• Strombegrenzung überprüfen
• Verzögerungsrampen
verlängern
• Eingestellte Verzögerungszeit
P501 erhöhen

oder

Maximaldrehzahl für VFC-Betriebsarten überschritten
• Maximaldrehzahl reduzieren

sowie

Phasenausfall

Ansonsten mal bei SEW kurz anrufen......ist aber wohl ein allgemein gleicher ALARM/Fehler zwischen allen FU´s. Somit einfach zu googeln.

Hoffe es hilft

DOC;)

 
Ist ja genau mein Thema .
Habe das gleiche Problem mit einem Moviaxis Achsmodul .
Modul geht nach ca.2 Stunden im Automatikbetrieb immer in Störung E08.
Folgendes habe ich schon getauscht :

- Achsmodul MXA /Drehgeber/Antrieb/Drehzahl reduziert

Jedoch alles kein Erfolg .
Wer kann mir helfen ??
Habe ein SD Karten Image mit bei gefügt ,vielleicht hilft das .
So kann man sicher einmal die Parameter vom Automatikbetrieb ansehen .

Vorab schon mal Danke für jede Form der Hilfe.
 

Anhänge

  • 03 SD Karten Image.rar
    2,7 MB · Aufrufe: 5
Hi eisenbrandt,

ist aber schon ein Unterschied ob die Achse direkt auf Störung oder nach zwei Stunden auf Störung geht.
Läuft die Achse nach Quittierung direkt wieder an für neue zwei Stunden?

- was macht denn die Temperatur(Motor + Umrichter) in der Zeit
- was ändert sich in der Umgebung in der Zeit

auch bei dir wäre es gut zu wissen:

Handelt es sich um eine neue Maschine oder eine im Bestand?
Was für Motor, was wird damit angetrieben, wie wird der Umrichter angesteuert...

MfG Mäuseklavier
 
Ja erstmal Danke für die Antwort.

Die Störung E08 lässt sich ohne Probleme Quittieren .
Der Antrieb läuft dann ca. 15 min. weiter und geht dann wieder in Störung.

Der Motor wurde getauscht ist komplett aus Ersatzteil-Bestand und somit neu.
Als Motor wird ein R37DRL71M4BE1/TF/ES7S ( 400V/3,55A/3000 u-min ) verwendet.
Die Ansteuerung erfolgt über Movi-PLC .
Um das Temperatur-Problem auszuschließen wurde ein zusätzlicher Schaltschrank-Lüfter eingebaut .
Jedoch der Fehler blieb.Auch wurde die MXA81A Achse schon getauscht .

Der Motor steuert eine Teleskopgabel zum Europaletten aufziehen ist Bestandteil eines RBG .

Ich denke es läuft auf ein Parameter-Problem hin , aber welche Einstellung kann man hier verändern . ( Drehzahl-Überwachung ??? )

Dank für jede Form der Hilfe - vielleicht hat jemand Erfahrung mit SEW-Moviaxis und kann mir helfen.

Bitte dazu auch angehängte SEW-Projektdatei beachten .
 
Zurück
Oben