Hallo,

auf der SD Karte der MoviPlc sollte im Verzeichnis System die Datei Netconfig.cfg sein. In dieser Datei kann man laut Handbuch die Ip Adresse der Engineering Schnittstelle verändern. Im Handbuch wird nur angedeutet, das man über FTP auf die Karte kommt. Aber es ist nicht genau beschrieben wie.

Weiß das jemand von euch. Alternativ könnte man die SD Karte in den PC stecken PG von Siemens hat leider keinen Kartenleser.

Gruß
Mich
 
Hi Mich,

Ich denke ich kann dir weiterhelfen:

Änderung der IP-Adresse (Engineering-Schnittstelle) an der SEW Movi-PLC

Es gibt zwei Wege um die IP-Adresse der Engineering-Schnittstelle (X37) der Movi-PLC
zu ändern.

Möglichkeit 1:
SD Karte entnehmen und per Kartenleser über einen PC zugreifen.
ACHTUNG!
Sollte die Aufforderung zur Überprüfung der Karte kommen unbedingt ABBRECHEN!
Auf der Karte in das Verzeichnis „System“ wechseln und die Datei „NetConfig.cfg“ mit
einem Text-Editor öffnen und zum unten angezeigten Abschnitt gehen.
<!-- Ethernet2 is engineering interface -->
<Ethernet2>
<IPAddress>192.168.10.4</IPAddress>
<Netmask>255.255.255.0</Netmask>
<Gateway>192.168.10.1</Gateway>
<Nameserver>0.0.0.0</Nameserver>
<Hostname>MOVI-PLCEth2</Hostname>
</Ethernet2>
Die markierte IP-Adresse (Standard: 192.168.10.4) und die markierte Gateway-Adresse
(Standard: 192.168.10.1) durch die neuen Adressen ersetzen. Anschließend die Datei
speichern und die PLC durchstarten (kurzzeitig spannungslos machen). Der Schalter S1)
auf der PLC sollte nach unten gestellt sein (S1 UNTEN: IP-Adresse von der SD-Karte; S1
OBEN: Default IP-Adresse 192.168.10.4).
ACHTUNG!
Ist das PLC-Programm nicht zuvor als Bootprojekt auf der Speicherkarte abgelegt, dann
geht das Anwendungs-Programm verloren!
Als Backup kann der gesamte Inhalt der Speicherkarte auf den PC kopiert werden.
Genauso können beliebige Dateien auf der Karte gespeichert werden.

Möglichkeit 2:
Über einen FTP-Zugriff, z. B. über das Programm „Total Commander“ kann direkt über die
Engineering-Schnittstelle (X37) auf die Speicherkarte zugegriffen werden.
Folgende Einstellungen sind notwendig:
1. Aktuelle IP-Adresse der Engineering-Schnittstelle (Standard: 192.168.10.4)
2. Benutzer: guest / Passwort: guest
3. Die eigene IP-Adresse (IP vom PC) sollte im selben Adress-Bereich liegen.
Bei vorhandener FTP-Verbindung ist die weitere Vorgehensweise die selbige wie beim
Zugriff über einen Kartenleser.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info. Hab die IP Adresse nach Methode 1 geändert. Das mit dem FTP Zugang muss ich morgen direkt mal probieren. Da stand nix genaues im Handbuch, außer das es einen FTP Zugang gibt!

Wie macht man eine Datensicherung dieser SD Karte? Reicht es aus, wenn man die kompletten Ordner und Dateien kopiert?

Es muss wahrscheinlich ja eine SEW SD Karte sein oder? Reicht es aus, die kopierten Dateien und Ordner wieder zurück kopiere auf eine neue SEW SD Karte?

Gruß
Mich
 
Danke für die Info. Hab die IP Adresse nach Methode 1 geändert. Das mit dem FTP Zugang muss ich morgen direkt mal probieren. Da stand nix genaues im Handbuch, außer das es einen FTP Zugang gibt!

Ja, manchmal wünsch ich mir eine etwas bessere Doku von SEW

Wie macht man eine Datensicherung dieser SD Karte? Reicht es aus, wenn man die kompletten Ordner und Dateien kopiert?

Das ist die einfachste Methode, einfach alles kopieren!

Es muss wahrscheinlich ja eine SEW SD Karte sein oder? Reicht es aus, die kopierten Dateien und Ordner wieder zurück kopiere auf eine neue SEW SD Karte?

:sm5: Die Karten sind ja mit einem Technologielevel freigeschaltet. So was ähnliches macht ja Siemens bei der S7 auch. Aber bei SEW kannst Du die Dateien problemlos hin und her kopieren und sogar weitere Dateien drauf ablegen!

Denk immer dran nach Änderungen des PLC-Projektes ein Bootprojekt online (im PLC-Editor) zu erstellen, sonst sind gemachte Änderungen nach einem Neustart weg!

Noch n kleiner Nachtrag:
Fall Du per Ethernet-Fernwartung über einen Router gehst, hat das bei uns nur funktioniert, indem Du vom Profinet ein Patchkabel zur X37 Engineeringschnittstelle steckst und die PLC im gleichen IP-Bereich wie die anderen Profinet-Teilnehmer (wie Steuerung, ...) betreibst.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für Deine Hinweise. Vorallem das man die Überprüfung der SD Karte abbrechen muss. Ich gehe davon aus, das diese dann nicht mehr funktioniert.

Hintergrund das wir die x37 auch ins vorhandene Netz einbinden wollen ist, das beim Scannen 1-3 Achsmodule nicht gefunden werden. Steckt man sich direkt auf die X37 funktionierts. Auch Änderungen der Timeout beim Scannen brachte da keinen Erfolg.

Gruß
Michael
 