SEW MDX61B Profinet in Tia Portal

mertens2

Level-2
Beiträge
283
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

möchte die erweiterte Buspositionierung von SEW Movidrive nutzen. Gerät ist Technologieausführung und hat Feldbus DFE32B, Profinet.
Steuerung S7-1200 mit Profinet und somit zwangsläufig TIA-Portal. GSDML-Datei habe ich installiert. Kann Umrichter auch in meine Hardware ziehen. Sieht wie flogt aus:

SEW1.png

In der Detailansicht dann so:

SEW2.png

Problem ist jetzt, ich brauche 6 Prozeßdatenworte und ich kann das Modul "03_Prozeßdatenworte" nicht ändern. Im Katalogbaum gibt es unter der Kopfstation zwar 06 Prozeßdatenworte, ich kann die Baugruppe aber nicht in die Station ziehen. Ich kann auch den 03 Prozeßdatenworte löschen, aber dann auch kein neues Modul einfügen.

SEW3.png
Jemand eine Idee?
 
Hallo,

wechsel bitte mal in die Geräteansicht des MDX.
Dann dort im rechten bereich bei Geräteübersicht den Slot "03 Prozessdatenworte" löschen
Nun im Katalog auf 06 Prozessdatenworte einen Doppelklick -> fertig

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüße an alle.
Hallo, entschuldigen Sie meine Sprache Deutsch, bin ich mit Google Translate.
Hallo, suchte ich die GSDML-Datei, um die Worte PD verarbeiten, aber ich hatte kein Glück.
Von dort, wo Sie die Datei heruntergeladen?
Sie können den Link teilen?
danke euch allen,


Grüße aus Spanien.


http://s3.postimg.org/h04qdsgyr/mdx61b.png
 
Hallo, Danke,
Ich habe Erfolg gehabt Einstellung, ich musste einige Wert in binärer ändern, aber ich habe erfolgreich in der Lage, es zu installieren.

Und ändern Sie den Telegrammtyp auf der linken Seite zu modifizieren "PROFINET Einheit" Löschen der Option "3 Words" und ändern Sie diese Option, um "10 Worte"

danke für alles
 