Probleme Moviaxis Modul Fehler E42

eisenbrandt

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kurz zur Beschreibung .

Es handelt sich dabei um einen Antrieb der einen Teleskopantrieb /Miastisch Regalbediengerät für Europaletten bewegt .

Als FU ist ein Moviaxis eingesetzt MXA ......... .

Na ca. 2 Stunden ohne Probleme kommt es beim Ausfahren des Teleskopantriebes ohne Last (keine Europalette ) zum Fehler E42 .

Und das dann bei fast jeder Bewegung . Auch kommt der Fehler E08-Drehzahlüberwachung .Unter Last also mit Europalette kommt der Fehler nie !!!!!

Der Antrieb läuft mit dem Parametersatz schon 5 Jahre und nun kommt es zu diesen Problemen .


Mechanische Probleme schliesse ich aus . Wer hat mit sowas Erfahrung und kann mir helfen ???


Bin über jede Hilfe dankbar . Wer vielleicht Einsicht in den Parameter SAtz nehmen möchte , ich könnte Ihn Online anhängen !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo eisenbrand.
Diesen Fu typ kenne Ich nicht, deswegen kann Ich dir nichts genaues über den Regler sagen, aber wenn der Regler mit dem Parameter seit 5 jahren läuft würde Ich den Fehler auch nicht da suchen.
Es ist sehr Merkwürdig das der Fehler nur dann vorkommt wenn der Antrieb kein Last hat.
Ich würde an deine stelle entweder den Motor oder den Regler austauschen.
Somit kannst du wenigstens eine komponente ausgrenzen.
 
Hallo!

Wir haben Teilweise schon SEW Antriebe die 14 Jahre Ihren Dienst verrichten, demnach ist die Aussage das er nach 5 Jahren schon durch sein soll etwas komisch :confused:,
wir sind ja nicht bei Siemens Sinamics Antrieben *Ironie*
 
Neinniemals SEW ist für mich der absolute lieblings Motorenhersteller.

Ich weiss nicht mehr in welchem zusammenhang das war... Ich glaube die belastung muss hoch sein und schichtbetrieb...

Ich hätte es präziser schreiben müssen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo eisenbrand
Bei einem schleichenden Kabelbruch oder bei einer losser klemme entstehen tolle Dinge.

Schreib wenn du den Fehler gefunden hast oder was neues gubt :smile:
 
Hallo,

Betreibst du den MXA im Reglerverbund als "Dumme Achse"? Bedeutet über eine CCU in dem die Achsparameter hinterlegt sind? Handelt sich hierbei um ein Positionieren am Regler? Oder Drehzahlfolger?
Welchen Sub-Code Fehler gibt er aus beim E08?

Dies kannst du im Fehlerspeicher nachschauen.
Fehlerspeicher.jpg

Hatte das selbe Problem schon mal bei einen Pallettengerät von Dambach.

Da hat sich der Geber am Lüfterrad gelockert und "gingdurch beim Beschleunigen"

Du kannst diese Überwachung, für testzwecke etwas entschärfen in den Parametern. Was aber das Problem etwas verschiebt und später wieder auftaucht wenn der Geber tatsächlich nicht all zu fest ist.
Um welchen Motor handelt es sich?
Drezahlüberwachung.jpg


Hier ein kleiner Auszug aus dem Handbuch für den SUB-Code Fehler
SUB Code Fehler.png

Du kannst auch das Schleppfehler Fenster etwas erhöhen. Wäre auch eine Möglichkeit.
Schleppfehler.jpg

Hast du auch schon die Motoranschlüsse kontrolliert ob die Richtig angezogen sind?

PS: Welche Geschwindigkeiten, Beschleunigungen bzw. Verschliff fährst du bei dem TG?

Gruß Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Sorry für die Leichenfledderei.

Falls jemand über diesen Thread stolpert möchte ich auch meine 2ct dazu beitragen:

Ich habe eine Maschine, in der ebenfalls die Moviaxis-Regler verbaut sind. Blöderweise hat der Maschinenbauer die Antriebe (SEW-Stirnradgetriebemotore) hängend eingebaut. Dadurch befindet sich das ölgefüllte Getriebe über dem Motor und das empfindlichste Teil, der optische Drehgeber ganz unten. Über die Jahre kommt es immer mal zu undichtigkeiten, so dass etwas Öl an der Motorwelle herabläuft und irgendwann den Drehgeber erreicht.
Dadurch kann ebenfalls der Fehler 42 ausgelöst werden (Falsche Werte vom Drehgeber = interpretiert als Schleppfehler oder Drehzahlüberschreitung).
SEW's Antwort darauf: Doppelte Abdichtung zum Getriebe. Hilft aber auch nicht ewig.
 
Zurück
Oben