Hallo zusammen,

ich habe zur Zeit das Problem, dass die über Feldbus vorgegebene Rampenzeit in ms, nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Hat die Rampenzeit, die man übergibt, einen festen Drehzahlbezug? Gibt es hier auch die Möglichkeit Rampenzeiten von über 60 s überzugeben, da Prozessdatenwort (2 Byte, usint).

VIelen Dank für EUre Hilfe!
 
Hallo

So weit ich mich Erinnere bezieht sich die Rampenzeit immer auf die max. Drehzahl.
Das heißt, wenn du beispielsweise als max. Drehzahl 1500U/min eingestellt hast, aber eine Solldrehzahl von 750U/min bei einer Rampe von 5 sek. vorgibst,
dass dein Motor 2,5sec braucht bis er die Solldrehzahl von 750U/min erreicht hat.

Das bedeutet, die Rampenzeit entspricht nur der tatsächlichen Rampe, wenn du als Sollwert die eingestellte max. Drehzahl vorgibst.

Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen
 
Hallo,

meines Wissens bezieht sich die Rampenzeit immer auf Drehzahl 3000 U/min. bei SEW . Aber im Zweifelsfall SEW hat einen sehr guten Support.

Gruß
 
Die Rampenzeit bezieht sich bei Movitrac immer auf einen Drehzahlsprung von 1500 U/min
Ich rechne intern die Drehzahl per Dreisatz um.