Hallo alle zusammen,

ich stehe vor einem größeren Problem und kann mir diesbezgl. nicht mehr weiterhelfen...
Ich vesuche vergeblich die Reglersperre über Profinet zu deaktvieren, aber egal, welches Bit ich ansteuere z.B. Tippbetrieb...
Die Reglersperre läßt sich nicht deaktivieren...

Was kann ich machen ?

Welches Bit muss angesteuert werden ?
Ich nutze die Hauseigene Funktion...

Aber ich habe keine ahnung, was ich machen muss um die Reglersperre zu deaktiveren

Ich danke für jede Hilfe die ich bekommen kann...

Grüße
Step7Neuling
 
Hallo Step7Neuling,

ich vermute Du nutzt den Movidrive B....

um die Reglersperre zu deaktivieren müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.
1. Über das Steuerwort PA1 muss das Bit 0 "Reglersperre" auf FALSE stehen.
2. Die Klemme X13.1 "/Reglersperre" muss mit 24V versorgt werden.

Den Status der digitalen Eingänge kann man ab Parameter P030 sehen.
Das Steuerwort ist auf Parameter P096 zu sehen.


Grüße vom
SEWService_4
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei einem Potentialproblem kann es passieren das die 24V an Klemme X13.1 nicht erkannt werden. Das sieht man am Parameter P030. Dann zwischen X13.7 und X13.9 eine Brücke machen...
 