ES7C OG 73 Drehimpulsgeber Bäumer / SEW

nullkommanix

Level-2
Beiträge
234
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SEW TEAM ,speziell der Kollege von heute Nachmittag.
ES GEHT !
Der Drehimpulsgeber braucht 2 Spuren ,egal ob nur A ausgelesen werden soll oder nicht !
Also 24 V PLUS /Minus auf UB+ bzw. Masse soweit ja klar .
Dann aber Spur A verwenden und Spur B !!!
HSC1 ID 1000 auf E0.0 Spur A
ID 1001 auf E0.1 Spur B
Zeit im HSC 1 Allgemein /Eingänge auf 0.05ms
DANKE
 