Hallo!

Habe an dem MDX61B nun einen Fehlercode 43 in der Siebensegmentanzeige: Timeout an RS485

Komme weder mit Motionstudio noch mit dem DBG60B auf den Umrichter.


Was kann da los sein?


Danke und Gruß!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hui, da gibts eine Reihe an Ursachen:

Grundsätzlich kommt das RS485-Timeout dann, wenn das RS485-Timeout (P812) <> 0 ist. Standardmäßig steht da allerdings 0 drinnen, wenn man es nicht selber ändert.
Automatisch verstellt wird P812 meiner Erfahrung nach, wenn man den Handbetrieb am DBG oder per MotionStudio aktiviert. Das Movidrive wartet dann auf zyklische Pakete von der Steuereinrichtung. Wird die "Steuereinrichtung" ausgesteckt, dann kommt das Timeout.

Wenn du weder mit DBG noch mit Motionstudio online kommst, deutet das darauf hin, dass die Baudrate der RS485-Schnittstelle verstellt wurde (default: 57,6k). Versuche mal die Einstellung 9,6k beim Motionstudio.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

das Bediengerät - DBG11B und das MotionStudio suchen mit erst mit 57,6k und dann mit 9,6k. Daran sollte es vermutlich nicht liegen.
Hast Du im IPOS eine zyklische Kommunikation auf die RS485 Schnittstelle eingerichtet,
Oder wie kam es zu dem Verhalten?
 
Guten Morgen zusammen!

Alles wieder gut - puuhh;-)

Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich da verbockt habe...

Aber heute Morgen mit der SEW-Hotline telefoniert. Mit Shell über RS232, Schnittstellenumsetzer UWS11A und zweiter RS485
Zugriff auf Umrichter-Parameter hergestellt und erst mal alles was mit "Sollwert über RS485" und der Adressierung zu tun hatte
zurückgesetzt:

Fehlermeldung bleibt aus.

Trotzdem vielen Dank an Euch!
 