Hallo,

verwende ich die 2 SEW Umrichter MOVIDRIVE MDX61B0014-5A3-4-OT / DER11B / DFE32B mit Feldbus Profinet und steuern sie über Siemens SPS S7-1500 mit Tia Portal V14. Die Umrichter und SPS werden über Ethernet Profinet Bus angeschlossen.

Früher war es gut gelaufen aber nachdem wir das Modul DFE32B in einem der Umrichter mit dem neuen DFE32B-Modul umgetausch haben, funktionieren die beide Umrichter nicht mehr. Wenn ich über SPS gesteuert habe, die erste Achse zitterte (Das 7-Segment für die Achse1 zittert zwischen 2 und A) und die zweite Achse bewegte sich überhaupt nicht.
Ich denke, es gibt noch Kommunikationsproblem mit Achse 2, denn in der Variablen im TIA Portal für die Kommunikation_OK ist falsch (siehe Bild).

FB_Achse2.jpg

Ich verwende die Module FC140 (FBD) von SEW Beispielprogramm. Die IP Adressen und die Profinet Namen sind alle ok, ich kann das über TIA Portal und Movitools MotionStudio sehen. Beide Achsen können auch mit Handbetrieb in den Movitools gesteuert werden.

Können Sie einige Tipps geben, dieses Problem zu beheben? Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen,
fins
 
Zuerst einige Fragen:
1. warum verwendest du am Eingang HW_IDENTIFIER die Zahl "260" und nicht die von der HW-Konfig bereitgestellten PLC-Konstanten?
2. ist der Identifier 260 korrekt? - Vergleich mit HW-Config
3. welche Applikation läuft am Umrichter?
4. ist die Feldbuskarte DFE32B Teil eines Profinet-Ringes?

Also wenn die beiden DFE32B ihre Profinet-Gerätenamen korrekt zugewiesen bekommen haben und die Identifier in der HW-Konfig passen dann sollte das von dir beschriebene Verhalten nicht auftreten.
Bekannt sind mir lediglich Probleme, wenn die DFE32B-Karten in einem redundanten Profinet-Ring betrieben werden - was ich persönlich noch nie gesehen habe.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir hatten auch mal Probleme mit der Kommunikation in Verbindung mit einer S7-1500 und TIA V14. Das Problem war damals die Firmware auf der S7-1500. Der Systembaustein SFC14 resp. DPRD_DAT hatte nicht richtig funktioniert, und der Baustein von SEW braucht diesen. Ich glaub so ab Firmware grösser 2.0 ist das Problem behoben...

Siemens empfiehlt die Prozessdaten vom FU in der Symboltabelle als UDT zu definieren. Da bei der 1500er der ganze Bereich im Prozessabbild steht, ist der DPRD_DAT etc. in den meisten Fällen nicht mehr notwendig.
 