Hallo,
in unseren Anlagen verwenden wir viele Movitrac B (ca. 30-40 STK) mit diversen Sicherheitskreisen.
Aktuell sieht es so aus, das zB. unsere Siemens F-Ausgangskarte (6ES7138-4FB04-0AB0, 4 F-DO, 2A) eine Kontakterweiterung (Sicherheitskreis_A) schaltet, welche auf die Klemme X17 STO (Leistungsaufnahme 10W max.) des Movitrac führt.
Mein Gedanke ist - man spart die Kontakterweiterung und geht von der F-Karte direkt auf die STO Klemme des Movitrac.
Was spricht dagegen? Hinter dem STO verbirgt sich lt. Unterlagen ein Sicherheitsschaltnetzteil..
Ich konnte in den Handbücher (Funktionale Sicherheit, etc) diesen Fall nicht finden, da immer ein Sicherheitsrelais in diesen verwendet wurde.
Freundlicher Gruß