Problem mit Movimot

S_Liner

Level-2
Beiträge
365
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen, bei uns in der Firma nutzen wir an unserer Produktionsstrecke einige Sew Movimots (MM30D-503-00, MM22D-M503-00 & MM05D-503-00), die mit einer SPS über Bus angesteuert werden.
Unser Maschinenhersteller hat die Anlage so aufgebaut, dass unter einer Sicherung 3-4 Movimots geschalten sind (je nach Leistung). Wenn wir nun einen tauschen wollen und die Sicherung ausschalten, werden also 2-3 weitere Spannungsfrei geschaltet. Nun tauschen wir das defekte Gerät, schalten die Sicherung wieder ein und dann gehen die anderen in Störung. Wir müssen die Movimots dann unter Spannung abziehen und wieder draufstecken, dann lassen sie sich erst quitieren und laufen wieder an.

Wir möchten aber vermeiden die Movimots unter Spannung zu ziehen, weil es dabei des öfteren schon zu unangenehmen Stromschlägen gekommen ist. Also beim ruckeln, während des draufsteckens. Wenn er dann draufsitzt, passiert nichts. Diesen Fehler konnten wir leider noch nicht finden.

Nun zu meiner eigentlichen Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Movimots nach der Spannungsfreischaltung wieder einzuschalten, ohne das sie in Störung gehen?


Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also einen richtigen Fehler zeigen sie nicht an.

Aber die Status LED leuchtet Rot, was laut SEW Anleitung bedeutet, das ich die 24V überprüfen soll.
Faktisch muss ich aber den Movimot unter Spannung ziehen und wiede draufstecken damit er wieder anläuft.
 
Hallo, ja das habe ich. Da es nicht eilt und es auch für andere Hilfreich sein kann, dachte ich das ich erstmal hier versuche eine Lösung zu finden. Sollte das nicht möglich sein werde ich zur Hotline greifen und die Lösung hier natürlich berichten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
der Movimot geht in Störung, weil Du ihn die 400V wegnimmst aber er noch die 24V Steuerspannung hat.
Ist dies der Fall, meldet der Movimot an der Klemme X5-K1b kein betriebsbereit mehr. Diese Störung wird über das Wegschalten der Steuerspannung an X6-24V quittiert.

Das Ziehen der Kontrolleinheit sollte man unter Spannung vermeiden!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ah ok, das is auf alle Fälle schon mal ne sehr nachvollziehbare Erklärung. Vielen Dank dafür.

Gibt es denn eine Möglichkeit diesen Fehler, oder generell anliegende Fehler zu quitieren? In der Anleitung lässt sich nichts finden.
Vielleicht mit dem Bediengerät DBG60Bß01? Das hätten wir auch noch zu liegen.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Betriebsanleitung wird die Klemme zur Spannungsversorgung auch als Reset geführt. Auf das Thema Quittierung wird dort leider nicht weiter eingegangen.
(siehe https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/10505806.pdf Seite 27)
Die 24V sollten bei Movimots immer geschaltet sein. Wie das ganze über den Bus bzw. mit Deinem Bediengerät aussieht, weiß ich leider nicht.
 
Hallo PN/PN,

vor 15 Jahren habe ich eine größe Palettentransportstrecke in einer Brauerei in München in Betrieb genommen. Dort waren alle Bänder mit Movimot
und S-Bus gesteuert. Hier ein Auszug der Prozesswörter / Bits:

xx.jpg
 
Ok, ja ich konnte da auch nicht besonders viel finden. Außer das man zum reseten die 24V wegschalten soll.

Ich denke da gerade an einen Hardwareschalter (Taster) wo ich die 24V über einen Öffnerkontakt führe und bei Bedarf unterbreche.

Vielen Dank für Eure Hilfe
 
Ähm ok, vielen Dank.

Wir haben da über 30 Movimots je Produktionsstrecke, dass wiederum heißt, das ich für jeden Motor ja irgendwie nochmal ein Resetsignal erzeugen müsste was in die SPS geht. Mit externen Signalen wird das nichts, so viele Eingänge habe ich nicht frei. Softwaretechnisch lassen sich keine Buttons auf dem Bedienpanel mehr zufügen (aussage Maschinenhersteller) womit ich einen Resetimpuls erzeugen könnte. Also ist das über das Steuerwort für mich keine umsetzbare Variante.

Ich werde die 24V wie oben geschrieben über Hardewaretaster unterbrechen.

Aber vielen Dank für alles.

Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Also wir haben für jeden Movimot im Normalfall eine Taste im Display womit der Reset per Bus kommt. Noch dazu machen wir eine automatische Quittierung wenn wir auf Hand wechseln.
Spricht eigentlich für die Anlage und vorallem für die Antriebe, wenn man noch nie einen Fehler hatte.
Die Diagnose ist bei den Antrieben meist recht eindeutig und vorallem per Bus auslesbar.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt mal ne blöde Frage dazu : Wenn ich einem Movimot die 400V wegnehme kommt immer eine Fehlermeldung ? Auch wenn der Movimot nicht angesteuert wird ?

Wie macht ihr das den bei Not-Halt mit diesen Geräten ? Die haben doch keinen Eingang für sicheren Halt (soweit ich weiss) und dann muss man doch die 400V wegschalten. Dann muss ich nach dem Zuschalten der 400V noch eine Quittierung der Movimots durchführen ?
 
Guten Morgen,

soweit ich mich erinnern kann, kommt der Fehler "Phasenausfall" immer, also z.B. wenn man den NOT-AUS drückt und die 400V wegschaltet. Aus diesem Grund haben wir damals beim quittieren des NOT-AUS über den Profibus / S-Bus eine Quittierung gesendet.
 
Hallo zusammen,

also bei uns ist es so. Angenommen man drückt Not-Aus, dann unterbricht ein Not-Aus Relais die 24V Steuerspannung. Dann fallen auch die Relais, die die 400V zu den Movimots bringen ab und somit sind die Movimots Spannungsfrei.

Wir nutzen da so eine spezielle Visulaliserungssoftware von unserem Machinenhersteller. Und der Witz an der Sache ist das der Maschinenbauer keine weiten Buttons einfügen oder sonstige Änderungen vornehmen kann. Da sie das auch so fertig von woanders herholen. Wenn wir unbedingt was haben wollen, müssten wir das Display ausbauen und irgendwo hinschicken, Ungarn oder so. Da könnten Sie das dann machen lassen. Aber wir werden hier sicherlich nicht unsere Produktion abschalten für sowas.

Wie macht ihr das den bei Not-Halt mit diesen Geräten ? Die haben doch keinen Eingang für sicheren Halt (soweit ich weiss) und dann muss man doch die 400V wegschalten. Dann muss ich nach dem Zuschalten der 400V noch eine Quittierung der Movimots durchführen ?

Und wenn es dann beim Wiedereinschalten Probleme gibt, müssen wir irgendwie (bis jetzt immer durch abziehen des Movimots) die 24V kurz unterbrechen. War wohl nicht ganz zu ende gedacht vom Machinenbauer. Aber das ist nun seit 10 Jahren so und ich möchte es nun etwas verbessern.


Unterm Strich machen wir das aber wirklich sehr sehr selten. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Firma und habe es nur 3, 4x erlebt. Darum kam das Thema nie wirklich hoch. Aber ich finde das so nicht sonderlich praktikabel und wollte nun versuchen es etwas besser zu machen.
 