Movitrac b mit poti steuern

gasch1987

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte meinen Motor mit einen Poti steuern. Der Motor soll in dem Drehzahlbereich 1400 - 1420 u/min regelbar sein. Ich habe ein 10k ohm Poti. Soweit funktioniert es auch nur das mein Poti erst im letzten drittel regelt. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache bzw umstellen muss ??????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Woher weißt du denn das es erst im letzten Drittel etwas macht ? Hast du eine Anzeige auf der du die rpm abliest ?
Wie werden deine rpm erfasst ? Verwendest du einen Drehgeber am Motor ? Sind deine 1400 u/min bei 50Hz ? Dann wären deine 1420u/min irgendwas um die 50,7Hz also eine recht kleine Spanne.
Ist das Poti richtig angeschlossen ? Wie sind die Parameter des Movitrac ?
Es gibt da noch einige Dinge die du uns Mitteilen müsstest damit man dir einen entsprechenden Tipp geben kann.
 
Einige FU bieten die Möglichkeit einer "Sollwerttotzone". In diesem Bereich der am Anfang des Sollwertbereichs liegt ist f soll = f min.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1410 sind = 50Hz

ja habe eine Anzeige zum ablesen. was ist mit erfasst gemeint ?

In den ersten zwei drittel bleibt das Poti bei f min

Ist es überhaubt möglich so einen kleinen Bereich zu regeln ?
 
Hallo,

Mit Parameter P116-119 kannst du die Kennlinie vom Analogeingang anpassen.
P116 steht default auf 0% , wenn du diesen auf 90% stellst, entsprechen die 0..10 V dann 1350 - 1500 rpm wenn 1500 dein nMax ist
 
Danke aber kannst du mir noch kurz erklären wie ich auf die 90% komme ? falls ich den Drehzahlbereich mal ändern muss stehe ich ja wieder vor den selben Problem
 
Mit Erfassen war gemeint ob du die Drezahl „nur“ als Anzeige hast oder diese am Motor gemessen wird.
Sind alle Parameter wie Nenndrehzahl, Nennfrequenz und Co richtig Eingestellt?
 
Was ich nicht verstehe eig sollte 0V n min sein und 10V nmax das Problem ist das halt ich sage mal so von0v- 6,5 V nmin ich wollte eig nur wissen wie ich das ändern kann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal was in den Parametern 112, 116, 117 steht.
Ich habe mal ein Bild angehängt um das zu verdeutlichen.
Wenn z.B. in 116 was anderes als 0 steht, wäre das Verhalten damit zu erklären.

MC_Analog.jpg
 
Zurück
Oben