Hallo zusammen, ich habe nochmal eine Frage zur Sollwertvorgabe: Drehzal [%] beim Movimot.

Und zwar ist im Handbuch folgendes angegeben:

Vorzeichenbehafteter Prozentwert / 0,0061 %. Beispiel: -80% / 0,0061 % = -13115 = CCC5 hex

Also, Vorzeichen = Drehrichtung richtig?
Aber was genau gebe ich jetzt vor? Wenn ich eine 80 vorgebe, steht das dann für 80%? Und was ist dann 13115? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz.
Der Motor hat eine Drehzahl von 2900 U/min.

Movimot : MM05D-503-00

Vielleicht könnt ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen, danke.
 
Hallo,

Du gibst tatsächlich einen Prozentwert vor. 80% entspricht dabei 80% von der direkt am Movimot eingestellten Solldrehzahl. Diese Drehzahl stellst du mit dem Poti, welches am Movimot unter der Verschraubung versteckt ist (mit Schlitz und 6er Sechskant) ein.

Wir haben die Potis bei der Inbetriebnahme immer auf Anschlag aufgedreht (=100 Hz). Der Rest ist dann eine einfache Schlussrechnung.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, vielen Dank.

Wenn ich die Potis auf 100Hz stelle, dann muss ich den angegebenen Wert durch 2 teilen oder? Dann hätte ich bei 100% Vorgabe 50Hz oder?

Grüße
 
Ja genau, so würde ich das auch sehen.
Aber wenn der Motor mit 2900 r/min beo 50Hz angegeben ist müsste ich doch den Sollwert durch 2 teilen um bei 100% vorgabe 50 Hz zu haben oder?

Also wenn ich 100% vorgebe dreht sich der Motor sehr sehr langsam...
 
Ja das steht auf 10.

Ich habe eine Skala im HMI und gebe da von 0 - 100 die Geschwindigkeit vor.
Oder geht das nicht?
 
Mhm.
Wie du den Sollwert skalieren willst ist natürlich deine Sache. Wenn du bei der Skala 100% = 50Hz haben willst ist das natürlich mit "durch 2 teilen" sinnvoll.
Meine Angabe bezieht sich auf Feldverteiler und Movimot, die 2006 aktuell waren, die Dinger sind bei uns seither nicht mehr verbaut worden.
 
Also er reagiert nicht auf meine Sollwerteingabe. er dreht konstant mit einer Geschwindigkeit.

Er reagiert nur auf den Sollwertschalter f2 (steht auf 0). Drehe ich den hoch, läuft er schneller.
Erhöhe ich die Werte der Skala von min 100 auf max 7000 reagiert ganz normal
 
Zuletzt bearbeitet:
Also er reagiert nicht auf meine Sollwerteingabe. er dreht konstant mit einer Geschwindigkeit.

Er reagiert nur auf den Sollwertschalter f2 (steht auf 0). Drehe ich den hoch, läuft er schneller.
Erhöhe ich die Werte der Skala von min 100 auf max 7000 reagiert ganz normal


Ähm, vergiss nicht auf die von dir schon erwähnte Skalierung des Sollwertes.
+/-16384 entspricht +/-100%
f2 verwendet man typischerweise bei Klemmensteuerung als zweite Fixgeschwindigkeit. Bei RS485-Steuerung ist das ein additiver Sollwert und sollte auf 0 bleiben.
 
Also ich nehme jetzt das Eingangswort, wandel den integer in einen real um, dividiere den wert durch 0,0061, danach wieder zurück in INT und transferiere es dann in's PAW2... Jetzt funktioniert es einwandfrei...

Danke für eure Hilfe... Grüße
 