DHR41B Profinet-Störung nach spannungswiederkehr

m.alaou

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Kurze Info. zum technischen Aufbau:
Zusammengefasst habe ich eine S7-1500 Steuerung verbunden über Profinet mit einer CCU DHR41B für die Ansteuerung von 3 Antriebe.
ich bin dabei die Anlage in Betrieb zu nehmen, alles läuft wie gewünscht, bis ein Spannungsausfall eintritt (gehört zum Test), nach dem Spannungswiederkehr läuft das system wieder hoch,
alle Profibusteilnehmer werden von der Steuerung wieder erkannt (ET200 usw.) bis auf die CCU DHR41B, da leuchtet L13 dauer Rot. Wobei alle Netzwerk-Einstellung der CCU sprich, IP-Adresse und Gerätname bleiben erhalten (sichtbar in der MotionStudio, anpingen kann ich die CCU auch).
Ich müsste jedesmal nach diesem Test die CCU in Auslieferungszustand zurücksetzen und die HW-Config wieder neu laden und das Gertät über TIA-Portal eine Name zuweisen dann läuft's wieder bis zum nächsten Spannungsausfall.
ich bedanke mich im Voraus.

Mounir
 
Moin Mounir,
Rot Dauerlicht heißt eigentlich Adresskonflikt, also die Selbe IP ist schon im Netz...
Hast du mal versucht im TIA die Topologie zu projektieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach und die DIP-Schalter müssen natürlich passen:
2^0 = aus (IP-Adresse von SD-Karte)
2^1 = aus (Profinet-Betrieb)
ich glaub so war das ;)
Und ist die IP-Adresse auch auf der SD-Karte in dem Konfig-File eingetragen? Da war doch auch noch irgendwas zu beachten :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo allerseits,

Rot Dauerlicht (L13) im PROFINET-Betrieb heißt, dass die Verbindung zum PROFINET-IO-Controller nicht aufgebaut werden kann:
- funktioniert ein "ping"?
- Bitte unbedingt PROFINET-Gerätenamen in der DHR und im PROFINET-IO-Controller prüfen.
- Sind die Switche/Netzwerkkomponenten PROFINET-geeignet/priorisierend?
- Ansprechüberwachung/Timeout bei drahtloser Verlängerung anpassen...
- Welche Meldungen stehen im Diagnosepuffer des überlagerten PROFINET-IO-Controllers?

P.S.: IP-Adressenkonflikt meldet die L13 im MODBUS/TCP bzw. Ethernet/IP-Betrieb mit Dauerrot!

Grüße

Profibert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Howard,

Vielen Dank für deine Antwort.
- ich habe nach dem wir das letzte Mal bei Wofi darüber gesprochen haben, die Projektierung in der Topologiesicht gemacht, leider ohne Erfolg
- L13 Dauer Rot = IP-Konflikt (nicht bei Profinet --> 2^0 = aus; 2^1 = aus)
- Und ist die IP-Adresse auch auf der SD-Karte in dem Konfig-File eingetragen? Da war doch auch noch irgendwas zu beachten :confused:: das habe ich nicht gemacht, ich werde es aber gleich ausprobieren. wobei nach dem Spannungsausfall behält die CCU die IP-Adresse und die Gerätename, die ich in der HW-Konfig projektiert habe. ich versuch es trotzdem ;).
Gruß aus Wettenberg
 
Hallo Profibert,

Vielen Dank für deine Antwort.

1. Das pingen funktioniert, die DHR41B behält die IP-Adresse und die Gerätename die ich in TIA projektiert habe, da ich parallel auf die DHR41B über MovieMotion ran komme, habe ich kontrolliert ob die Einstellung zurückgesetzt werden nach dem Spannungsausfall.
2. Die beiden passen (in DHR und IO-Controller)
3. die Netwerkkomponente sind Profinet geeignet, priorisierend ist mir nicht bekannt, wir verwenden Siemens Switch (SCALANCE XF204).
4. Habe ich schon erhöht, steht auf 40000 ms
5. Teilnehmer nicht erreichbar, ich soll Netzwerk Einstellungen und Verkabelung prüfen.

Gruß
Mounir
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Howard,
du kannst nicht glauben was das Problem war, es hatte mit dem Profinet nichts zu tun.
Wir haben für die RBG's UCS-Modul vorgesehen, für die Sicherheit, die waren nicht mit eigenes Sicherheitsprogramm bespasst, deshalb haben sie obwohl sie über SBus mit der CCU(DHR41B) verbunden sind und nichts mit dem Profinet zu tun haben, die CCU außerbetrieb gesetzt. Der Wahnsinn oder !!
 