    Hallo Zusammen,

    Kurze Info. zum technischen Aufbau:
    Zusammengefasst habe ich eine S7-1500 Steuerung verbunden über Profinet mit einer CCU DHR41B für die Ansteuerung von 3 Antriebe.
    ich bin dabei die Anlage in Betrieb zu nehmen, alles läuft wie gewünscht, bis ein Spannungsausfall eintritt (gehört zum Test), nach dem Spannungswiederkehr läuft das system wieder hoch,
    alle Profibusteilnehmer werden von der Steuerung wieder erkannt (ET200 usw.) bis auf die CCU DHR41B, da leuchtet L13 dauer Rot. Wobei alle Netzwerk-Einstellung der CCU sprich, IP-Adresse und Gerätname bleiben erhalten (sichtbar in der MotionStudio, anpingen kann ich die CCU auch).
    Ich müsste jedesmal nach diesem Test die CCU in Auslieferungszustand zurücksetzen und die HW-Config wieder neu laden und das Gertät über TIA-Portal eine Name zuweisen dann läuft's wieder bis zum nächsten Spannungsausfall.
    ich bedanke mich im Voraus.

    Mounir
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: DHR41B Profinet-Störung nach spannungswiederkehr  

  2. "Ach und die DIP-Schalter mssen natrlich passen:
    2^0 = aus (IP-Adresse von SD-Karte)
    2^1 = aus (Profinet-Betrieb)
    ich glaub so war das
    Und ist die IP-Adresse auch auf der SD-Karte in dem Konfig-File eingetragen? Da war doch auch noch irgendwas zu beachten "


  3. #2
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    681
    Danke
    127
    Erhielt 182 Danke fr 155 Beitrge

    Default

    Moin Mounir,
    Rot Dauerlicht heit eigentlich Adresskonflikt, also die Selbe IP ist schon im Netz...
    Hast du mal versucht im TIA die Topologie zu projektieren?

  4. #3
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    681
    Danke
    127
    Erhielt 182 Danke fr 155 Beitrge

    Default

    Ach und die DIP-Schalter mssen natrlich passen:
    2^0 = aus (IP-Adresse von SD-Karte)
    2^1 = aus (Profinet-Betrieb)
    ich glaub so war das
    Und ist die IP-Adresse auch auf der SD-Karte in dem Konfig-File eingetragen? Da war doch auch noch irgendwas zu beachten
    Last edited by Howard; 23.03.2018 at 12:17. Reason: Erklrung der DIP hinzugefgt

  5. #4
    Join Date
    28.04.2015
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default

    Hallo allerseits,

    Rot Dauerlicht (L13) im PROFINET-Betrieb heit, dass die Verbindung zum PROFINET-IO-Controller nicht aufgebaut werden kann:
    - funktioniert ein "ping"?
    - Bitte unbedingt PROFINET-Gertenamen in der DHR und im PROFINET-IO-Controller prfen.
    - Sind die Switche/Netzwerkkomponenten PROFINET-geeignet/priorisierend?
    - Ansprechberwachung/Timeout bei drahtloser Verlngerung anpassen...
    - Welche Meldungen stehen im Diagnosepuffer des berlagerten PROFINET-IO-Controllers?

    P.S.: IP-Adressenkonflikt meldet die L13 im MODBUS/TCP bzw. Ethernet/IP-Betrieb mit Dauerrot!

    Gre

    Profibert

  6. #5
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nrnberg
    Posts
    724
    Danke
    71
    Erhielt 68 Danke fr 60 Beitrge

    Default

    PROFINET-Gertenamen : gro/kleinschreibung beachten
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  7. #6
    m.alaou is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    22.03.2018
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default

    Moin Howard,

    Vielen Dank fr deine Antwort.
    - ich habe nach dem wir das letzte Mal bei Wofi darber gesprochen haben, die Projektierung in der Topologiesicht gemacht, leider ohne Erfolg
    - L13 Dauer Rot = IP-Konflikt (nicht bei Profinet --> 2^0 = aus; 2^1 = aus)
    - Und ist die IP-Adresse auch auf der SD-Karte in dem Konfig-File eingetragen? Da war doch auch noch irgendwas zu beachten : das habe ich nicht gemacht, ich werde es aber gleich ausprobieren. wobei nach dem Spannungsausfall behlt die CCU die IP-Adresse und die Gertename, die ich in der HW-Konfig projektiert habe. ich versuch es trotzdem .
    Gru aus Wettenberg

  8. #7
    m.alaou is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    22.03.2018
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default

    Hallo Profibert,

    Vielen Dank fr deine Antwort.

    1. Das pingen funktioniert, die DHR41B behlt die IP-Adresse und die Gertename die ich in TIA projektiert habe, da ich parallel auf die DHR41B ber MovieMotion ran komme, habe ich kontrolliert ob die Einstellung zurckgesetzt werden nach dem Spannungsausfall.
    2. Die beiden passen (in DHR und IO-Controller)
    3. die Netwerkkomponente sind Profinet geeignet, priorisierend ist mir nicht bekannt, wir verwenden Siemens Switch (SCALANCE XF204).
    4. Habe ich schon erhht, steht auf 40000 ms
    5. Teilnehmer nicht erreichbar, ich soll Netzwerk Einstellungen und Verkabelung prfen.

    Gru
    Mounir

  9. #8
    m.alaou is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    22.03.2018
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default

    Hallo Senator42,

    Danke fr deine Antwort.

    Hatte ich Schon leider passt alles

  10. #9
    m.alaou is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    22.03.2018
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Howard,
    du kannst nicht glauben was das Problem war, es hatte mit dem Profinet nichts zu tun.
    Wir haben fr die RBG's UCS-Modul vorgesehen, fr die Sicherheit, die waren nicht mit eigenes Sicherheitsprogramm bespasst, deshalb haben sie obwohl sie ber SBus mit der CCU(DHR41B) verbunden sind und nichts mit dem Profinet zu tun haben, die CCU auerbetrieb gesetzt. Der Wahnsinn oder !!

Similar Threads

  1. Normendarstellung u.a. Konformitätserklärung
    By AndiHN in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 2
    Last Post: 19.09.2018, 18:46
  2. s7-1200 auf stop nach Spannungswiederkehr ?
    By MandiNice in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 08.12.2017, 20:20
  3. Replies: 6
    Last Post: 14.07.2016, 14:53
  4. Sew MoviPlc DHR41B Ftp auf SD Karte
    By S7_Mich in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 4
    Last Post: 30.01.2014, 09:44
  5. Replies: 8
    Last Post: 09.08.2005, 14:28

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •