HappyHippo95
Level-1
- Beiträge
- 10
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage an die SEW-Experten in der Runde. In letzter Zeit häufen sich bei uns in der Instandhaltungsabteilung Ausfälle von 31C-FUs (nach über 15 Jahren im Gebrauch auch vollkommen verständlich). Allerdings fällt auf, dass nach dem Umbau die Geschwindigkeiten der Motoren in den meisten Fällen nicht mehr stimmen. Beim 31C wird in den Parametern n11,n12,n13 alles in Hz angegeben. Der MC07B verlangt allerdings nach U/min.
Folgendes Beispiel der letzten Tage:
- klassischer Umbau 31C -> MC07B (1,5kw)
- Motor am FU: SEW R40DT80K4 mit 1400U/min laut Typenschild (Asychnronmotor mit 2 Polpaaren)
- n11 beim 31C waren 49Hz
Nach einer einfachen Rechnung über den Dreisatz wären das 1372 U/min für den MC07B (angenommen 50Hz entsprechen 1400 U/min)
Allerdings hat sich der angetriebene Transportriemen nach dem Umbau langsamer gedreht. Dies führte wiederum zu Fehlern im Prozessablauf.
Jetzt meine Frage: Haben wir einen groben Denkfehler bzw gibt es eine logische Erklärung für dieses Verhalten oder haben wir einfach andere Parameter übersehen?
Für Anregungen und Lösungen zu unserem Problem bin ich sehr dankbar, da solche Umbauten wohl in nächster Zeit noch öfter anstehen
Grüße
ich habe eine Frage an die SEW-Experten in der Runde. In letzter Zeit häufen sich bei uns in der Instandhaltungsabteilung Ausfälle von 31C-FUs (nach über 15 Jahren im Gebrauch auch vollkommen verständlich). Allerdings fällt auf, dass nach dem Umbau die Geschwindigkeiten der Motoren in den meisten Fällen nicht mehr stimmen. Beim 31C wird in den Parametern n11,n12,n13 alles in Hz angegeben. Der MC07B verlangt allerdings nach U/min.
Folgendes Beispiel der letzten Tage:
- klassischer Umbau 31C -> MC07B (1,5kw)
- Motor am FU: SEW R40DT80K4 mit 1400U/min laut Typenschild (Asychnronmotor mit 2 Polpaaren)
- n11 beim 31C waren 49Hz
Nach einer einfachen Rechnung über den Dreisatz wären das 1372 U/min für den MC07B (angenommen 50Hz entsprechen 1400 U/min)
Allerdings hat sich der angetriebene Transportriemen nach dem Umbau langsamer gedreht. Dies führte wiederum zu Fehlern im Prozessablauf.
Jetzt meine Frage: Haben wir einen groben Denkfehler bzw gibt es eine logische Erklärung für dieses Verhalten oder haben wir einfach andere Parameter übersehen?
Für Anregungen und Lösungen zu unserem Problem bin ich sehr dankbar, da solche Umbauten wohl in nächster Zeit noch öfter anstehen
Grüße