Hallo,
gibt es eine Möglichkeit die Zwischenkreisspannung, es genügt gut/schlecht am MDX61 auszuwerten und über einen digitalen Ausgang auszugeben? So wie ich das den Handbüchern entnommen habe wird nur die Welligkeit ausgewertet nicht die Höhe. Das genügt mir aber nicht :). In den Nur Lese Parametern wird der Wert ja angezeigt, aber irgendwie habe ich keine brauchbare Möglichkeit gefunden diese auszuwerten.

Gruß
Mario
 
Ich hab gerade kein Handbuch da, aber normalerweise kannst du die meisten Parameter über den Parameterkanal auslesen.
Von SEW gibt's dafür nen fertigen FB.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
und danke für die Antwort, das kam mir auch schon in den Sinn, ich wollte das ganze aber aus handhabungstechnischen Gründen direkt am FU erschlagen, also vermeiden. Ich sitze aber gerade über der Planung, so wie es mittlerweile aussieht wird es wohl trotzdem in die Richtung gehen.
Ich lasse die Frage mal so im Raum stehen, vielleicht hat jemand eine Antwort....

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
und danke, es scheint so als ob ich nichts überlesen habe, ich hatte auf ein fertiges Bit gehofft. Wahrscheinlich ist aber die zugrundeliegende Philosophie diese, das IPOS frei definierbare Möglichkeiten bietet was logischerweise flexibler ist. Feldbus ist im übrigen für die Aufgabe notwendig, falls ich Zeit finde gibt es auch ein Feedback. Bis dahin erst einmal danke :).

Gruß
Mario
 
Also wenn du Feldbus hast, dann machs über den Parameter-Kanal.

Parameter-Kanal? Verstehst Du darunter einen azyklischen Zugriff? Dann kann das durchaus mehrere 100ms dauern bis Du die Info hast.

Der Themenstarter hätte ja mal beschreiben können was er damit vor hat. Wenn er die Welligkeit einer netzgeführten B6-Brücke auswerten will, dann solltest Du eher die Logik im 1ms - Bereich umsetzen (falls der die Zwischenkreisspannung überhaupt entsprechend ungefiltert dargestellt werden sollte). Falls der Antrieb PROFINET IRT oder Ethercat unterstützt könnte man das in der Steuerung entsprechend schnell auswerten.
Aber meine Vorzugsvariante wäre hier auch antriebsinterne Logik (falls der Antrieb das unterstützt - also Vergleicherbaustein etc.).

Noch ein Hinweis: Bei netzgeführten Einspeisungen hängt die Zwischenkreisspannung nicht nur von der Netzspannung ab. Je nach uk der Vorschaltdrossel (und / oder Transformator bzw. der netzseitigen Komponenten) ist diese auch lastabhängig (da habe ich bei einen 400V Netz schon mal bei einen Aufbau nur 500V Zwischenkreisspannung unter Maximallast gemessen (da war eine "weiche" Drossel verbaut - bringt halt was bzgl. Netzrückwirkungen "THDI")). Im generatorischen Betrieb steigt die Spannung an (höher als Netzgleichrichtwert bzw. bei nichtrückspeisefähigen Einspeisungen auf die Chopperschwelle).
Bei selbstgeführten Einspeisungen sollte die Zwischenkreisspannung lastunabhängig konstant bleiben - dann wäre eine Welligkeit eher ein Hinweis auf schwach eingestellte Zwischenkreisspannungsregler bzw. Betrieb an der Leistungsgrenze.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
@zako, alles gut, nur soviel, die Verzögerungen und grobe Schwankungen auch nach oben sind völlig unerheblich, nicht zuletzt auch weil der FU auf sich selbst aufpasst. Es geht mir um andere, sagen wir mal Nebenwirkungen die beherrscht werden müssen. Daher ist meine Fragestellung weitestgehend beantwortet.

Gruß
Mario
 