SS1 mit DSF21B bei MDX61B

Münchnerjunge

Level-1
Beiträge
314
Reaktionspunkte
38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

für ein neues Projekt sind Umrichter für Servos der Reige MDX61B vorgesehen. Ich muss hierbei die Sichereitsfunktion SS1 umsetzen. Als Optionsmodul war das DSF21B vorgesehen, allerdings finde ich im Handbuch keine Angabe zu SS1. Ist dies überhaupt sicher mit dem Modul möglich oder benötige ich dafür eine anderes Optionsmodul? Ansteuerung mittels F-CPU , ProfiSafe und TIA V15.

Danke im Voraus!

P.S. Es handelt sich hierbei um Servos die Linearbewegungen durchführen. Die Funktion STO ist ja gegeben, allerdings muss mein Schlitten geregelt stehen bleiben und erst dann in STO wechseln, ohne mir vorher was zu zerstören. SS1 eben. Eine mechanische Bremse ist verbaut und direkt an die Bremsausgänge des Umrichters angeschlossen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort! Ich hatte dies bereits gesehen. Dort wird ja STO und dann SS1 angeführt, u.a., wobei hernach immer die Ansteuerungsbeispiele folgen, und jeweils auch über Feldbus mit F-CPU. Daraus habe ich geschlossen, dass dies gehen muss. Auf der SEW Website ist dies auch unter DFS21B angeführt.

Ein Service-Techniker meinte nun, ich soll den STO für ein Zeitkonstante verzögern im Safe-Teil der Steuerung und im nicht Safe Bereich den Antrieb geregelt anhalten.

Allerdings erschließt sich mir daraus nicht, ob wir wirklich SS1 nach Norm erfüllen. Immerhin kann, da nicht Safe, der Antrieb mittels STO nach Zeit ungebremst (abgesehen von der Hardware-Bremse) in den Gefahrenbereich einschlagen. Das scheint mir dann doch nicht mehr SS1 zu sein? Oder sehe ich das falsch?
 
Tja das mit den Umrichter-Sicherheitsfunktionen ist so eine Sache ;)
Die einzige sichere Abschaltung ist letztlich STO. Alles andere sind im Prinzip Überwachung die im Fehlerfall STO auslösen.
Bei SS1 gibt es eine Unterscheidung in überwachtes und nicht überwachtes SS1.
Ein nicht nicht überwachtes SS1 ist eigentlich nichts anderes als ein Abbremsen mit zeitverzögertes STO.
Da der MDX61 quasi ausser STO keine Sicherheitsfunktionen hat, ist halt die SEW-Inerpredation von SS1.

Gruß
Blockmove
 
Da der MDX61 quasi ausser STO keine Sicherheitsfunktionen hat, ist halt die Interpretation von SS1.

Mhh, wie du Blockmove schreibt es gibt eine Unterscheidung SS1 a,b,c

Ist also keine SEW-Interpretation, evtl. fehlt der Zusatz (c) :shock: Dann kommt nur darauf an, welche SS1 Funktion man nutzen will.
Mit der DFS21B ist nur SS1(c) möglich, nach Zeitverzögerung (durch die entsprechende Safety SPS) den STO zu schalten.

Will man hingegen die Verzögerung überwachen, wird z.B. eine DCS21B notwendig.

Hier eine Übersicht der Sicherheitsfunktionen nach IEC ...
http://scl.sew-eurodrive.de/HtmlContent/de-DE/Sicherheitsfunktionen.html

viele Grüße aus MUC
hm988
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

SS1(c) ist in Verbindung mit einer externen Anschaltung möglich. Schau doch mal in die Zusatz-Dokumentation "Funktionale Sicherheit".
Die findest du auf unserer Homepage, einfach die Dokumentennummer 19387202 in die Suchmaske eingeben.

 