Hallo,

Ich habe einen Elektrozylinder für eine Verstellung verbaut wobei der Servomotor von SEW - CMS71S nach erreichen der Position also in der Halterregelung sehr laut wird bzw. sehr stark schwingt... Ich habe von diesen Dinger schon ca. 25 Stk. verbaut aber bisher immer nur mit den CMS63S Servomotoren drauf und da hatten wir diesen effekt noch nie....
Ich habe auch die Regleroptimierung durchlaufen lassen aber das geräusch wurde dadurch nur noch lauter!
Ich verwende dazu die MDX61B-T Regler und zum Positionieren die erweiterte Buspositionierung...

Der Verstellvorgang läuft ganz normal!


Was kann ich versuchen.....
 
Hallo,

wenn sie ein Scopeschrieb gemacht haben und die Soll-/Istdrehzahlregler während des Verfahrens "gut" aussieht,
nehmen sie mal sukzessive den Parameter P910 runter und überprüfen sie das Verhalten!