Hallo zusammen,

an einem Movidrive B MDX61B0150-503 ist ein Motor vom Type CV132S4 angeschlossen. (Fahrmotor an einem RBG)

0 bis 5 mal am Tag wird der Fehler 44 Geräteauslastung gemeldet.
Der FU ist meiner Meinung nach unterdimensioniert.

Nun meine Frage:
Mit welchen Parametern kann ich am besten den Strom niedrig halten um die Überlastung zu vermeiden.

Schon einmal Vielen Dank.

Gruß Uwe
 
Wenn es nicht gerade mechanische Gründe hat und der Umrichter "nur" grenzwertig ausgelegt ist, dann könnte man auch noch applikative Maßnahmen ergreifen.
Ich kenn jetzt Dein Umrichtersystem nicht, aber folgendes fällt mir da ein (ob das alles bei Deinem Umrichter möglich ist, weiss ich jetzt nicht):
- Verwendung energieeffizienter Verfahrprofile (d.h. das Fahrwerk beschleunigt nur dann mit Maximalmoment, wenn es die zeitkritische Achse ist:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109753848
- Dynamische Pulsfrequenzumschaltung (dafür sollte der Motor auch geeignet sein, sonst pfeifft der)
- Dynamische Flussabsenkung (kann man auch auf Fahrwerksantriebe übertragen um Strom zu sparen):
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/energie/energieverbrauch-werkzeugmaschinen-gesenkt/
- Einsatz von schwingungsdaempfenden Algorithmen (dann bekommt man auch keine Überschwinger um Effektivstrom wird kleiner)
https://www.industry.siemens.com/ve...lbediengeraet/Seiten/oscillation-damping.aspx
- Falls Du zwei Fahrwerkmotoren hast, dann musst Du darauf achten, dass die nicht gegeneinander arbeiten (oder besser noch, die Drehmomente passend aufteilen)
- Wenn Du weit in die Feldschwächung fährst, dann ist eine geregelte Einspeisung mit parametrierbarer Zwischenkreisspannung von Vorteil (dann kann man z.B. zum Beschleunigen die Zwischenkreisspannung hochsetzen und man geht spaeter (oder gar nicht) in Feldschwaechung.
- dynamische Adaption der Beschleunigung-/Verzgöerung abhängig von Motor- und Auslastung der IGBT´s des Leistungsteils
 
Ob Parameter P860 oder P864 wirkt, ist abhängig von der Regelung (P700)
Alle VFC Betriebsarten = P860
Alle CFC & Servo Betriebsarten = P864

Aber wenn Du beide auf 4KHz stellst, machst Du nichts verkehrt :)
;)
 
Kommen hier von SEW eigentlich auch hilfreiche Aussagen zu Problemen? Gelesen wird ja anscheinend alles, da im #3 prompt ein DANKE kam,
der letzte Beitrag von SEWSERVICE_5 ist 4 Monate alt.

14 Beiträge in knapp 2 Jahren

???
 