Hallo Forumsgemeinde,


Ich habe bei einem Kunden ein "ältere" Anlage (in Irland) mit folgendem System:
Movidrive Mdx61b0040-5a3-4-ot mit DER11B(Geber) + DFC11B (CAN).Ansteuerung von B&R-Sps via Can, Positionierung Servo&Ipos.
Nun hat sich der Wunsch/Notwendigkeit ergeben, ob/wie eine Fernwartung auf den Umrichter Möglich wäre (Per VPN für die SPS vorhanden)
Wie lässt sich das mit diesem System am besten realisieren?
Gibt es z.B. ein Gateway/Umsetzter Internet auf den USB11a-Adapter?
 
Hallo tiga00,

ich glaube, dass wir ihre Frage nicht pauschal beantworten können und
deshalb schlage ich vor, dass Sie sich bei uns in der Hotline melden.

In einem Gespräch können wir sicherlich die notwendigen Infos für ihre Anwendung fixieren und
Ihnen eventuell eine passable Lösung empfehlen.

Hotline 07251 751780

Danke im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
du kannst mit dem SEW DFE 33 B arbeiten .S-Bus vom MDX 61 B auf das Modul und vom Modul ins Netz.
Dazu müssen Settings im MDX geändert werden, sonst klappt die Übertragung mit dem S- Bus nicht.Dann könntest du mit dem Movitool Parameter ändern und Daten abfragen.
Hab das mal als Versuch laufen gehabt.


https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/11637412.pdf
 
Hallo,
du kannst mit dem SEW DFE 33 B arbeiten .S-Bus vom MDX 61 B auf das Modul und vom Modul ins Netz.
Dazu müssen Settings im MDX geändert werden, sonst klappt die Übertragung mit dem S- Bus nicht.Dann könntest du mit dem Movitool Parameter ändern und Daten abfragen.
Hab das mal als Versuch laufen gehabt.


https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/11637412.pdf

Interessanter Ansatz, der definitiv so funktioniert.

Für den Themenstarter: Gemeint ist ein DFE33B-Gateway im Gateway-Gehäuse UOH11B. Zum Fernwarten taugt das so, die Benutzung von Scope ist bei dieser Variante aber sehr sehr mühsam, da Scope via Sbus faktisch nicht nutzbar ist.

Die Frage ist, wie die B&R-Steuerung mit dem Umrichter kommuniziert. Kommuniziert sie direkt am Layer 2, sollte sich auch ein SMLP-Router für die B&R-Steuerung implementieren lassen, ähnlich wie es ihn für die S7 gibt. Schade ist halt, dass es hier keinerlei Support seitens SEW gibt. Die CP343-Lösung ließ sich seinerzeit so einfach für PN-CPUs adaptieren......
 