    -> Hier kostenlos registrieren
    Also insgesamt habe ich 3 Antriebe. Ich habe jetzt einen DB geschrieben und die Wörter dort händisch eingetragen. An "Record" steht jetzt beispielsweise "DB200.DBX0.0 6BYTE". Beim 1. Antrieb geht es, beim 2. schon wieder nicht. Leider habe ich das Projekt nicht zur Hand, sonst würde ich das posten.

  2. #22
    Join Date
    05.11.2014
    Posts
    102
    Danke
    30
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Ich denke auch ein Post der Programms und deren Beschaltung würde die Fehlersuche wesentlich erleichtern.

    Hast du in der Hardware mal die Module auf 1x3PD geändert?

  3. #23
    S_Liner is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.07.2016
    Posts
    113
    Danke
    23
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hallo, nein ich habe es in der Hardwarekonfig nicht geändert. Hier mal meine Programmierung...

    Programmierung.pdf

    Wie gesagt, die Erste Pumpe (P1) läuft, die zweite wieder nicht. Die 3. überspringe ich noch, da Sie noch nicht montiert ist.

    Gruß

  4. #24
    Join Date
    05.11.2014
    Posts
    102
    Danke
    30
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Hast du am RET_VAL DB100.DBW44 oder DBW42 (pumpe 2) ein Fehlercode? oder sind sie 0?

  5. #25
    S_Liner is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.07.2016
    Posts
    113
    Danke
    23
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hallo, die sind 0...

  6. #26
    Join Date
    05.11.2014
    Posts
    102
    Danke
    30
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Ist der Movitrac korrekt konfigurier? Steuerwort, Sollwert...etc. korrekte Zuordnung? Läuft dein SEW Systembus? Fehlermeldung am FU oder Gateway?
    Tausche doch mal die PEW und PAW Adressen von Pumpe 1 und 2 und schaue ob der Fehler mitwandert?!

  7. #27
    S_Liner is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.07.2016
    Posts
    113
    Danke
    23
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Also am Gateway wird mir nichts angezeigt, da scheint erstmal alles ok. Der SBUs läuft auch und die SPS zeigt keinen fehler... Konfiguriert ist der FU, aber es riecht doch irgendwie danach, dass ich noch ein kleines Detail übersehen habe. Morgen auf Arbeit werde ich alles nochmal kontrollieren...

    Gruß

  8. #28
    S_Liner is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.07.2016
    Posts
    113
    Danke
    23
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hallo zusammen, also ich habe die Probleme heute finden können. Zum Vorwurf das dein Baustein nicht funktioniert muss ich leider zugeben, dass ich die Instanzdatenbausteine nicht neu reingeladen habe. Sehr dumm, sorry.

    Und der 2. Umrichter lief nicht, weil ein Dipschalter am FSC11B falsch stand. Jedenfalls läuft jetzt alles, vielen Dank für Eure Hilfe.

    Mfg

  9. #29
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,199
    Danke
    93
    Erhielt 880 Danke für 600 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    dachte ich mir schon das der idb nicht passte. siehe mein post 20.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Similar Threads

  1. Replies: 3
    Last Post: 30.04.2018, 17:45
  2. Eigenen FC erstellen
    By Blade81 in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 19.09.2010, 14:26
  3. Motorbaustein
    By omegabv6 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 29.07.2010, 10:07
  4. motorbaustein s7
    By William700 in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 28.03.2008, 08:16
  5. Timer in eigenen FC`s
    By Keeper in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 15.03.2007, 06:42

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •