eigenen Motorbaustein Movitrac B

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also insgesamt habe ich 3 Antriebe. Ich habe jetzt einen DB geschrieben und die Wörter dort händisch eingetragen. An "Record" steht jetzt beispielsweise "DB200.DBX0.0 6BYTE". Beim 1. Antrieb geht es, beim 2. schon wieder nicht. Leider habe ich das Projekt nicht zur Hand, sonst würde ich das posten.
 
Ich denke auch ein Post der Programms und deren Beschaltung würde die Fehlersuche wesentlich erleichtern.

Hast du in der Hardware mal die Module auf 1x3PD geändert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist der Movitrac korrekt konfigurier? Steuerwort, Sollwert...etc. korrekte Zuordnung? Läuft dein SEW Systembus? Fehlermeldung am FU oder Gateway?
Tausche doch mal die PEW und PAW Adressen von Pumpe 1 und 2 und schaue ob der Fehler mitwandert?!
 
Also am Gateway wird mir nichts angezeigt, da scheint erstmal alles ok. Der SBUs läuft auch und die SPS zeigt keinen fehler... Konfiguriert ist der FU, aber es riecht doch irgendwie danach, dass ich noch ein kleines Detail übersehen habe. Morgen auf Arbeit werde ich alles nochmal kontrollieren...

Gruß
 
Hallo zusammen, also ich habe die Probleme heute finden können. Zum Vorwurf das dein Baustein nicht funktioniert muss ich leider zugeben, dass ich die Instanzdatenbausteine nicht neu reingeladen habe. Sehr dumm, sorry.

Und der 2. Umrichter lief nicht, weil ein Dipschalter am FSC11B falsch stand. Jedenfalls läuft jetzt alles, vielen Dank für Eure Hilfe.

Mfg
 
Zurück
Oben