Movitrac B Parameter Maximal Frequenz

TomTom01

Level-2
Beiträge
125
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

wir haben ein Fräsmotor der die Nenndrehzahl 5880 1/min bei einer Frequenz von 100Hz hat.

Am Movitrac B kann ich leider nur eine Maximal Frequenz von 5500 1/min deklarieren. Ist es irgendwie doch noch möglich
die Drehzahl von 5880 1 /min zu erreichen?!


Vielen Dank!

Grüße TomTom
 
wäre nett wenn du deine lösung hier reinstellst falls jemand das gleiche problem hat

Es gibt 2 Lösungsansätze:
1. das MotionStudio-Plugin "Hochfrequenzmotor-IB"
2. manueller Modus
Beides läuft am Ende auf das gleiche hinaus - Variante 1 scheitert an manchen Konstellationen

Idee: Die Polpaarzahl so mkanipulieren, dass sich die Drehzahl innerhalb von 0-5500 U/min darstellen lässt

Ansatz:
1. maximale geforderte Drehzahl festlegen - z.B. nMax = 9000 U/min
2. ganzzahligen Faktor k so finden, dass nMax / k <= 5500 gilt, bei nMax = 9000 -> k = 2
3. bei der Inbetriebnahme nicht nNenn sondern nNenn/k als Nenndrehzahl angeben - der Umrichter rechnet dann intern mit einer anderen Polpaarzahl

Die Soll- und Istdrehzahl werden nun immer um den Faktor k falsch angezeigt - die Drehzahl passt aber. Solange man unterhalb der Maximalfrequenz bleibt, funktioniert das immer.

HF-Inbetriebnahme Tool von Motionstudio:
Das IB-Plugin setzt an Punkt 1 immer bei nNenn an, nicht bei nMax. Das Nachfolgende Beispiel verdeutlicht das Problem:
nNenn = 17850 U/min
nMax = 24000 U/min
fNenn = 300 Hz

Das HF-Inbetriebnahmetool würde nun k = 4 wählen, der mögliche Drehzahlbereich endet bei 22000 U/min. Wählt man manuell k = 5 und läuft durch die normale IB-Oberfläche, dann lassen sich auch 24000 U/min erreichen.
 
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ich habe es genau so wie der 2ter Ansatz gelöst. Zwar wir eine falsche Drehzahl angezeigt, aber die physikalische passt!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ich habe es genau so wie der 2ter Ansatz gelöst. Zwar wir eine falsche Drehzahl angezeigt, aber die physikalische passt!

Da die Sollwerte per Bus ohnehin mit Skalierung übertragen werden und eine Umrechung auf der PLC notwendig ist, ist das ja kein Problem.
Die korrekte Anzeige am Umrichterdisplay lässt sich übrigens noch mit den Parametern 850-853 herstellen.
P853 = 1
P850 = k
P851 = 1
 
Ach ja: der gleiche Ansatz funktioniert übrigens auch bei MC07A, MD_60A, MC_4xA und MDX60/61B - bei letzteren mit 0-6000 U/min
 
Da die Sollwerte per Bus ohnehin mit Skalierung übertragen werden und eine Umrechung auf der PLC notwendig ist, ist das ja kein Problem.
Die korrekte Anzeige am Umrichterdisplay lässt sich übrigens noch mit den Parametern 850-853 herstellen.
P853 = 1
P850 = k
P851 = 1

...leider ohne Bus aber das mit den Parametern 850-853 wusste ich gar nicht, bzw. kannte ich nicht. Top! Vielen Dank!
 
Zurück