Movitrac B - Drehzahl abhängig vom Druck steuern

tim-bremen

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich bin im Bereich SEW ein blutiger Anfänger.

Wir haben hier einen Movitrac B - MC07B0150-503

Dieser steuert einen Pumpenmotor. Das Problem ist, das wir im Moment die Drehzahl immer nach bedarf hoch und runter stellen, was sehr umstandlich ist.
Wir haben im Wasserkreislauf einen Drucksensor mit 4-20mA.

Ich würde jetzt gerne einen Konstanten Druck auf der Wasserleitung haben, so dass der FU immer die Drehzahl entsprechend nachregelt.

Kann ich dass nur mit dem FU?
Falls es nicht geht, wie sieht es mit der Ergänzung mit einer Logo8 aus?
Wie müsste so ein Programm in einer Logo denn dann aussehen?
Mit Analogwerten hatte ich bisher nichts zu tun und freue mich über jede hilfe hier.
 
Hallo,

der MOVITRAC 07B besitz eine PI-Regler Funktion die über P250 aktiviert wird.
Als Sollwerte können entweder die festsollwerte in P163/164/165 , ein Feldbus oder das Sollwert-Poti auf dem FBG verwendet werden.
Der Drucksensor wird als Istwertquelle am AI1 (Klemmen X10:2 und X10:3) angeschlossen und kann in der Parametergruppe P11X skaliert werden. Da ein Stromsensor verwendet wird muss der DIP Schalter S11 auf mA umgeschaltet werden.

Eine genaue Beschreibung des PI Reglers findest du im Systemhandbuch MOVITRAC B (Doku. Nr. 20188137) ab S. 154. Das Systemhandbuch kannst du unter https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/ herunterladen.
 