Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe hier einen MDX61B mit einem Servo CMP50S.
Der Umrichter und Servo sind über längere Zeit (2 Jahre +) nicht gelaufen.
Ich habe alles korrekt zusammengebaut, original Motorkabel und Geberkabel.
In der erweiterten Buspositionierung wird mir die korrekte Motorposition angezeigt.
Beim Testlauf im Handbetrieb, dreht der Motor allerdings unkontrolliert los (mit starken Geräuschen) und es kommt der Fehler "Drehzahlüberwachung.
Also habe ich die komplette Inbetriebnahme nochmals durchgeführt.
Leider ohne Erfolg, das Problem bleibt bestehen.
Hab ich irgend was vergessen, muss ich den Geber kalibrieren?
So kenne ich das zumindest von Kollmorgen
Gruß
Andre
ich habe folgendes Problem.
Ich habe hier einen MDX61B mit einem Servo CMP50S.
Der Umrichter und Servo sind über längere Zeit (2 Jahre +) nicht gelaufen.
Ich habe alles korrekt zusammengebaut, original Motorkabel und Geberkabel.
In der erweiterten Buspositionierung wird mir die korrekte Motorposition angezeigt.
Beim Testlauf im Handbetrieb, dreht der Motor allerdings unkontrolliert los (mit starken Geräuschen) und es kommt der Fehler "Drehzahlüberwachung.
Also habe ich die komplette Inbetriebnahme nochmals durchgeführt.
Leider ohne Erfolg, das Problem bleibt bestehen.
Hab ich irgend was vergessen, muss ich den Geber kalibrieren?
So kenne ich das zumindest von Kollmorgen
Gruß
Andre