Hallo zusammen,

ich müsste in einer Anlage einen SEW MDC61B und zwei Movitrac B via Profinet und Profisave an eine ET200SP CPU anbinden. Die CPU ist selbstverständlich eine F-CPU. In der Harwarekonfig habe ich alle drei antriebe angelegt, werden auch erreicht und Profinetname kann zugewiesen werden.
Nur den F-Teil der Antriebe bekomme ich nicht ans laufen. Als Programmierumgebenung habe ich Siemens TIA-Portal V15 Update 4 im Einsatz. Wo finde ich hier die auf der DFS21B einzustellende F-Adresse?

Kann mir hier jemand weiterhelfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Danke,

hatte schon alles so gemacht wie in der DOKU steht. Hatt aber keine Versorgungspannung auf den Klemmen der DFP21, nur vom Movitrac 24V für die reien Profinetschnittstelle.
Dan leuchten zwar die LED's auf der Baugruppe und es kann auch darüber kommuniziert werden aber der F-Teil ist Tot und wird auch nicht von der Steuerung gefunden!

Bleibt noch eib Problem, wenn ich STO freigebe ist alles gut, sperre ich den FU über Bus tritt im F-Teil ein Fehler auf, en kann ich sofort wieder quittieren.
Da eine Lösung zu?
 
Hallo und Danke,

hatte schon alles so gemacht wie in der DOKU steht. Hatt aber keine Versorgungspannung auf den Klemmen der DFP21, nur vom Movitrac 24V für die reien Profinetschnittstelle.
Dan leuchten zwar die LED's auf der Baugruppe und es kann auch darüber kommuniziert werden aber der F-Teil ist Tot und wird auch nicht von der Steuerung gefunden!

Bleibt noch eib Problem, wenn ich STO freigebe ist alles gut, sperre ich den FU über Bus tritt im F-Teil ein Fehler auf, en kann ich sofort wieder quittieren.
Da eine Lösung zu?

Es wäre hilfreich, den Fehler etwas genauer zu spezifizieren.

In der Autowerkstatt gibst du doch auch nicht an "wenn ich aus dem Auto steige, höre ich ein Geräusch, wenn ich wieder einsteige wirds leise".
 
Hallo,

auch das hatt sich ergeben,
unser Schaltscharnbauer hatte sich bei den Klemmen auf den FU's verhauen.
kaum das richtig verdrahtet ist alles gut.
 