Movidrive Überstrom Endstufe

Eisborner

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

an einem Movidrive Umrichter steht immer wieder die Störung - Fehler "Überstrom" / Endstufe - an.

Der Fehler lässt sich problemlos quittieren und die Anlage läuft weiter. Nach einiger Zeit kommt derselbe Fehler dann wieder.

Meine Frage dazu: Kann ich die Endstufe irgendwie überprüfen oder deutet es auf einen Umrichterwechsel hin?

Vielen Dank im Voraus!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meistens liegt so etwas nicht am Umrichter, sondern an der angehängten Mechanik.
In solchen Fällen mal den Motorstrom und Geräteauslastung beobachten, bestenfalls
einen Scope aufzeichnen.
 
Moin,
Mit dem Movitools kannst du im Online-Parametersatz mal in den Fehlerspeicher schauen. Dort werden auch Daten wie Strom und Spannung beim Auftreten des Fehlers gespeichert. Vielleicht gibt das Aufschluss.
 
Bitte den Fehlerspeicher Parameter 080 prüfen, hier werden die letzten 5 Fehler des Gerätes mit Messwerten abgespeichert (Aktuelle Drehzahl, aktueller Strom zum Zeitpunkt des Fehlers etc). Es könnte sporadisch ein Kurzschluss im Kabel (bei Schleppkette z.B.) oder auch im Motor oder Umrichter sein. Kabel und Motor könnten mit einem Isolationsmessgerät geprüft werden. Eine Scopeaufzeichnung wäre zum Zeitpunkt des Fehlers wäre auch sehr hilfreich, die Aufzeichnung wird bei Störung automatisch gestoppt und muss nur vor Fehlerreset auf den Laptop geladen werden. Sollten Sie noch Fragen dazu haben können Sie sich auch gerne an unsere Hotline 07251/751780 wenden.
 
Ich habe grade nochmal in den Fehlerspeicher geschaut.
Ausgangsstrom immer bei 40 - 45%.
Geräteauslastung 30 - 35%
Wirkstrom 7%
Motorauslastung 9%

Einmal ist der Fehler im Stillstand aufgetreten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sooo, die Anlage lief jetzt rund 2 Stunden störungsfrei. Dann trat derselbe Fehler wieder auf.
Nachdem Ich die Rampen von 4 auf 6 s erhöht hatte, kam ständig der Fehler 04 "Bremschopper".

Die Rampen habe ich dann wieder auf 4s zurückgesetzt. Dann lief der Antrieb auch wieder los. Bis zum Fehler "Überstrom / Endstufe".......
 
Vielen Dank für die schnellen Antworten.

Am Donnerstag Nachmittag habe ich den Motor und die Motorleitung mit einem Isolationsmessgerät geprüft und konnte so keinen Fehler feststellen.
Daraufhin habe ich den Movidrive getauscht. Seitdem läuft der Antrieb ohne Probleme durch!
 
Hallo,
da liegen die Probleme in der Alterung der Verschleißteile im Gerät.(Kondensator usw)
Am kostengünstigsten,habe ich die Erfahrung gemacht,nach www.tsk.ruhr in Oberhausen einschicken.