Hallo, ich lese mich gerade etwas bei der erweiterten Buspositionierung ein. Ich habe noch keine richtige Hardware, weiß aber das ich bald ein Projekt starte wo ich den oben genannten Umrichter nutzen werde. Nun lese ich gerade etwas in den Handbüchern, was dann aber ein paar Fragen aufgeworfen hat. Meine einzigen Erfahrungen hatte ich zuvor mit einem Movitrac B, als ich einen Lüfter damit angesteuert habe. Da war es ja so, dass ich das Steuerbit_0 auf 0; Steuerbit_1 auf 1 und das Steuerbit_2 auf 1 setzen musste, damit der Motor dreht.
Verstehe ich das richtig, dass ich beim Movidrive, nachdem ich ihn referenziert habe, Steuerbit_11&12 auf 1 setze um den Automatikbetrieb zu aktivieren. Dann die Sollposition vorgebe und wenn der Motor starten soll, das Steuerbit_8 auf 1 setze, damit der Motor startet? Und was ist jetzt mit dem Steuerbits_0,1&2? Muss bzw. kann ich die Dauerhaft auf 0,1,1 setzen, ohne das der Motor dreht?


Beste Grüße
 
In der Betriebsanleitung lese ich gerade folgende Belegung der Steuerbits:

  • Bit 0 = Reglerfreigabe/-sperre
  • Bit 1 = Freigabe/Schnellstopp
  • Bit 2 = Freigabe/Halt

Wenn du es richtig und sauber programmieren möchtest, dann setze diese Bits nicht dauerhaft, sondern bearbeite sie so, dass es sinnvoll ist.

Ich würde es wie folgt machen:
Soll der Antrieb verfahren, dann setze ich Bit 0, Bit 1, Bit 2 entsprechend, gleichzeitg Bit 11 & Bit 12, sowie den Sollwert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, vielen Dank.

Ich würde es wie folgt machen:
Soll der Antrieb verfahren, dann setze ich Bit 0, Bit 1, Bit 2 entsprechend, gleichzeitig Bit 11 & Bit 12, sowie den Sollwert.

Und was ist mit dem Steuerbit 8? Das gibt ja letztendlich das Startsignal... Soll ich das dann gleichzeitig mit den anderen setzen?

Gruß
 
Hallo, vielen Dank.
Das Startbit bringe ich abhängig vom Statuswort.

Wie meinst du das? Was muss gegeben sein damit du es setzt? und würde der Motor die Zielposition anfahren auch wenn das Bit 8 nicht gesetzt ist?
Hättest du vielleicht ein kleines Beispiel?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Startbit wird bei der erweiterten Buspositionierung gebraucht, wenn der Antrieb referenziert bzw. im Automatikbetrieb (Positionierbetrieb) verfahren werden soll.
Im Jogbetrieb spielt das Startbit keine Rolle. Das Bit "Reglersperre" darf über Bus nicht gesetzt werden, sonst bewegt sich der Antrieb nicht. Das Bit ist in der Funktion invertiert zum Binäreingang "Reglersperre"!
Auf unserer Homepage gibt es auch Beispielbausteine zur Ansteuerung der erweiterten Buspositionierung für die S7, die einem das Leben erleichtern sollten.
Diese findet man unter der Rubrik Online-Support, Software, SPS-Beispielprojekte.
 
Laut Beschreibung von SEW sind die Bausteine im TIA-Beispielprojekt für erweiterte Buspositionierung in FUP und SCL programmiert.
Habe das Projekt aber nicht geöffnet, weil ich heute keinen Zugriff auf TIA habe.
Gruß
Erich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie meinst du das? Was muss gegeben sein damit du es setzt? und würde der Motor die Zielposition anfahren auch wenn das Bit 8 nicht gesetzt ist?
Hättest du vielleicht ein kleines Beispiel?

Zum Anfahren der Position sind Bedingungen erforderlich (z.B. Antrieb betriebsbereit, Antrieb referenziert, Automatikmodus, ... ).
Erst wenn diese vorhanden sind, bringe ich das Startbit.
Beispiel findest du bei SEW.
 
Hallo, ich lese mich gerade etwas bei der erweiterten Buspositionierung ein. Ich habe noch keine richtige Hardware, weiß aber das ich bald ein Projekt starte wo ich den oben genannten Umrichter nutzen werde. Nun lese ich gerade etwas in den Handbüchern, was dann aber ein paar Fragen aufgeworfen hat. Meine einzigen Erfahrungen hatte ich zuvor mit einem Movitrac B, als ich einen Lüfter damit angesteuert habe. Da war es ja so, dass ich das Steuerbit_0 auf 0; Steuerbit_1 auf 1 und das Steuerbit_2 auf 1 setzen musste, damit der Motor dreht.
Verstehe ich das richtig, dass ich beim Movidrive, nachdem ich ihn referenziert habe, Steuerbit_11&12 auf 1 setze um den Automatikbetrieb zu aktivieren. Dann die Sollposition vorgebe und wenn der Motor starten soll, das Steuerbit_8 auf 1 setze, damit der Motor startet? Und was ist jetzt mit dem Steuerbits_0,1&2? Muss bzw. kann ich die Dauerhaft auf 0,1,1 setzen, ohne das der Motor dreht?


Beste Grüße


Im Handbuch auf Seite 43-45 sind die Taktdiagramme der Signale dargestellt.
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf_u/10510508.pdf
Ausserdem kann auf unserer Homepage ein Beispielprojekt mit Baustein für Tia-Portal heruntergeladen werden.
http://download.sew-eurodrive.com/download/soft/SEW_Sample_TIA_ext_Busposi_V2.3.zip
 
Zurück